Hallo!

Habe hier ein PT1000 mit Messwertumsetzer am I7 bei einer 512-DC-RC. Wenn der Analogwert in den Schaltbereich kommt, gibt es eine Art Rappelschütz. Der Analogwert variiert ein wenig hin und her, dadurch entsteht ein ca. 2-5 Sekunden langes ab und anziehen des Q Ausgangs. Dieses passiert bei ansteigender und abfallender Temperatur.

Hat Jemand einen Tipp, wie ich eine Art Prellschutz einbauen kann? Vielleicht eine gleichzeitige An und Abfallverzögerung.

Gruß

Lhoem
Titel: Re: Prellschutz für Analogeingänge
Beitrag von: boppel am März 09, 2009, 09:02:41 Vormittag
Hallo Lhoem,

Parameter HY (Schalthysterese) beim Analogwertvergleicher setzen.
Wie groß diese Hysterese eingestellt werden muß hängt von den Schwankungen des Analogsignals ab. Ich würde mal mit dem Wert HY=2 anfangen.

Gruß

Boppel
Titel: Re: Prellschutz für Analogeingänge
Beitrag von: lhoem am März 09, 2009, 10:04:43 Vormittag
Danke!

Werde ich mal probieren. Habe jetzt eine Lösung über Zeitrelais mit Ansprech und Rückfallverzögerung eingefügt. Scheint auch gut zu klappen.

Gruß
LHoem
Titel: Re: Prellschutz für Analogeingänge
Beitrag von: boppel am März 09, 2009, 10:17:22 Vormittag
Geht natürlich auch, kostet aber Bausteine und Strompfade (bzw. Speicher).

Alternativ könnte man auch mit zwei Analogwertvergleichern arbeiten (bei Überschreiten des oberen Wertes einschalten und bei Unterschreiten des niedrigeren Wertes ausschalten) dadurch können die beiden Schaltpunkte unabhängig voneinander eingestellt werden.

Gruß

Boppel
Titel: Re: Prellschutz für Analogeingänge
Beitrag von: KressSwiss am März 09, 2009, 14:18:01 Nachmittag
Am einfachsten ist die Eingabe einer Hysterese. Dazu ist dieses Parametrierfeld schliesslich auch da.
(Siehe ScreenShot im Anhang)
Titel: Re: Prellschutz für Analogeingänge
Beitrag von: radar17892 am März 11, 2009, 23:36:39 Nachmittag
Hysterese ist gut! Sollte man immer verwenden wenns geht. 2-3 bit sollten da doch drin sein, oder?
Ab der 800er  setze ich erst  mal einen Signalglättungsfilter hinter den AI (wenn nicht Zeitkritisch) und verarbeite das Signal dann weiter. Das hat mir schon so manche Fehlersuche erspart, wenn das Signal mal für ein paar ms weg bricht. z.B. Füllstandsüberwachung mit Ultraschallsonde 0-10V

Gruß Thomas