Guten Tag
Habe einen Analogeingang bei Easy 820 DC.
Ich sollte bei einer Spannung von 1 Volt einen Ausgan einschalten und bei 8 V wieder ausschalten mit einer Hysterese von 0.5 Volt. Wie wird das bei den Paramertern Progaramiert?
-
Hallo Strobo
Hier ein Beispiel im Anhang:
-Einschaltwert im CP1
-Ausschaltwert und Hysterese im CP2
Diese Werte (Konstantwerte) müssen möglicherweise noch etwas angepasst werden. Falls Du nicht zurecht kommst, bitte melden.
Gruss
KressSwiss
Frage:
Was soll die Abstimmung ::)
-
Hallo
Brauche dies eigentlich für eine Temperatur Fühler mit einem Messumformer von 10 C° - 80 C°.
Damit das Agregat in dem Temperaturbereich arbeitet und sonst ausgeschaltet ist.
Geht dies auch mit einem Analogwerteingang? Der Zweite ist schon belegt. Mit einm Messumformer.
Gruss Rolf
-
Geht dies auch mit einem Analogwerteingang? Der Zweite ist schon belegt.
Hallo Rolf
Ich verstehe nicht ganz, was Du da meinst. Die Easy 800 hat 4 Analogeingänge. Meine Musterschaltung belegt einen davon (IA1). Im Vergleicher 1 wird dieser mit einem Volt verglichen, im Vergleicher 2 mit acht Volt.