Hallo,
ich habe mal 3 Fragen
1. Wie kann ich über die SPS (z.B über einen Merker) ein Bild am Panel aufrufen.
Hardware MFD4
2. Gibt es sowas wie einen Blinkgenerator und wenn ja wo befindet er sich.
Habe in den Bibliotheken zwar was gewunden aber die Hilfefunktion kennt den Baustein nicht.
3. Gibt es eine Möglichkeit Siemens Step7 Programm so zu konvertieren das ich sie mit CoDeSys geöffnet und geladen werden können.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und schon mal danke.
-
zu1:
Zunächst musst du alle Bildnamen komplett in Großbuchstaben schreiben. Dann musst du in den Zielsystemeinstellungen die Variable Currentvisu aktivieren. Jetzt hast du in der Variable den Namen des aktuellen Bildes. Schreibst du jetzt einen anderen Bildnamen in die Variable Currentvisu wird das betreffende Bild aufgerufen,z.B.
If Stoerung then Currentvisu:='ALARM';
zu2:
Du findest in den folgenden Lib's einen Blinkgenerator:
- easy800_d.lib (bei den EC4P Bibliotheken) - Name = T_B
- util.lib im Common Verzeichnis
zu3:
eine Konvertierung von S7 ist mir nicht bekannt.
Viele Grüße
Paul
-
Danke für die schnell Antwort.
Habe aber nochmal eine Frage wo kann ich die Zielsystemeinstellungen vornehmen und ist diese Currentvisu ein Baustein oder nur ein Befehl.
MFG Felix
-
Hallo Felix,
- untere Lasche Resourcen
- Zielsystemeinstellungen
- Visualisierung
Gruß Paul
-
Nochmals danke für die Antwort es hat alles geklappt.