easy-forum
Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: bärchen am Juli 29, 2009, 08:51:42 Vormittag
-
Hallo
habe folgendes Problem.
eine Filteranlage wird über eine Pumpe mit einer Förderleistung von 20000l/h
befüllt 4 Pumpen mit unterschiedlicher Leistung entnehmen dem Filter wieder das Wasser ( Pumpe 1 =5000l/h , Pumpe 2 =2000l/h , Pumpe 3 = 11000l/h , Pumpe 4 =500l/h )
Die Einspeisepumpe wird über einen Drehzahlregler am Analogausgang betrieben.
Jetzt werden im laufe des Tages die Pumpen abwechselnd ein und ausgeschaltet.
Damit der Filter aber nicht überläuft müsste ich die Einspeisepumpe runterregeln.
Gibt es eine möglichkeit zu sagen die 4 Pumpen bekommen einen Wert und wenn eine dieser Pumpen eingeschaltet wird erhöht sich der Wert des Analogausgangs.
mit sonnigen Gruß
Jürgen
-
Hallo bärchen,
ja diese Möglichkeit gibt es,das ist über DB oder LS-Bausteine machbar in jeden wird ein passender Wert eingetragen und parallel zu den Ausgangsrelais geschalten.
Die einzelnen Werte werden dann zusammengerechnet und dem Analogausgang
zugewiesen.
Gruß veltins54
-
Hallo bärchen,
ob das so einstellbar ist das Förderleistung immer = Entnahmeleistung ist müsste erst ein test ergeben.
Es wird wahrscheinlich besser sein den Füllstand des Filter zu regeln.
Gruß veltins54
-
Hallo Veltins54
Vielen Dank für die Info.
Gibt es vielleicht irgendwo ein Beispiel.
Der Füllstand des Filters wird natürlich abgefragt ich möchte aber den die Einspeisung verringern um einen gleichmäßigen durchfluss zu erhalten.
-
Hallo bärchen,
welche Steuerung hast du?,dann mache ich dir ein Beispiel.
Gruß veltins54
-
Hallo Veltins54
ich hab hier die Easy 822
gruß
Bärchen
-
Hallo bärchen,
habe dir mal ein Beispiel gemacht.
Gruß veltins54
-
Hallo Veltins54
hab dank für deine mühe
grüß
Bärchen
-
Hall Ihr Zwei
Hab mal ein kleines Programm zum Testen angehängt.
Bei diesem Progr. ist rein theorehisch die Füllleistung 1500l größer als die Entnahme, dadurch wird immer ein " leerer" Tank verhindert, aber in der Praxis sieht das immer anders aus und muß getestet werden.
viel Spass beim Testen
KurtH
-
Hallo KurtH,
das ist das selbe Prinzip wie bei mir nur aufwendiger.
Gruß veltins54
-
Hallo
Es funktioniert jetzt so wie ich haben wollt nun möchte ich das Signal aber in einer Balkenanzeige im meinen MDF 4 agezeigt bekommen .
hat jemand einen Voschlag wie das zu lösen ist ?
Gruß
Bärchen
-
Hallo
verwendest du nicht eine 822er?
-
Ja ,warum ?
-
Hallo
ist schon in Ordnung kannte das MFD4 nicht,habe nachgelesen kann aber dabei nicht helfen.