easy-forum

Deutsch - Hardware => Erweiterungen => Hardware Lösungen => Thema gestartet von: veag am September 29, 2009, 08:18:09 Vormittag

Titel: Sollwerteingabe mit einem Easy 721-DC-TC
Beitrag von: veag am September 29, 2009, 08:18:09 Vormittag
Hi
Wie gibt man via das Display ein Sollwert in das Easy 721-DC-TC ein?
Die Temperatur lese ich über einen analogen Eingang ein
(0)2-10V entspricht (-6) 0 bis 25°C das funktioniert. Der Analogwertvergleicher sollte nun im I1 den  einstellbaren Sollwert haben. Im I2 ist die gemessene Temperatur z.B. 770Bit (18°C).   

Danke für Eure Hilfe.

Freundliche Grüsse
RH
 
Titel: Re: Sollwerteingabe mit einem Easy 721-DC-TC
Beitrag von: Mr. Spok am September 29, 2009, 08:48:32 Vormittag
Hallo veag,

beschreib doch bitte etwas genauer, welcher Temp.-Bereich, welche Fühler willst Du einsetzen?


mfG Jan
Titel: Re: Sollwerteingabe mit einem Easy 721-DC-TC
Beitrag von: Micky am September 29, 2009, 16:49:31 Nachmittag
Hallo,

im Anhang ein Programm zum Testen.

Mit P2 und P4 wird der Sollwert verstellt. Länger drücken - Wert wird auto. erhöht.

Gruß
Micky
Titel: Re: Sollwerteingabe mit einem Easy 721-DC-TC
Beitrag von: veag am September 29, 2009, 17:57:47 Nachmittag
Danke läuft einwandfrei!