easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: emstr am Januar 12, 2010, 07:57:35 Vormittag

Titel: easy411-DC-ME
Beitrag von: emstr am Januar 12, 2010, 07:57:35 Vormittag
Guten Morgen,

ich hoffe mir kann heute jemand schnell helfen.
Ich muss die Analogeingänge einer 411 er verarbeiten. Diese werden ja in MerkerWorte abgelegt. Leider finde ich keine Doku welcher IA in welchem Merkerwort abgelegt wird.

Gruß EMSTR
Titel: Re: easy411-DC-ME
Beitrag von: Knodelpa am Januar 12, 2010, 08:01:55 Vormittag
Hallo EMSTR,

in der AWA steht es drin: ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/24770608.pdf

Ab der easysoft 6.30 Pro siehst du es auch. Ergänze dein Projekt um ein Analogmodul, dann rufe die Simulation auf und schau Dir die Schieber für die analoge Simulation an, dort steht es dran.

Viele Grüße
Paul
Titel: Re: easy411-DC-ME
Beitrag von: emstr am Januar 12, 2010, 08:25:24 Vormittag
Hallo Paul,

super, danke für die schnelle Hilfe.
Wer kucken kann ist klar im Vorteil. ;)

Aber eine Frage habe ich noch:
Ist der FTP Server von Möller zur Zeit nicht online oder habe ich auf meinem Rechner ein Problem ? Ich kann nicht auf diesen zugreifen.

Gruß EMSTR
Titel: Re: easy411-DC-ME
Beitrag von: Maikky am Januar 12, 2010, 09:42:19 Vormittag
Hallo emstr.

Der link funktioniert nicht, weil automatisch ein "http://" vorangestellt wird. Das musst Du
manuell löschen und dann sollte es gehen.

Gruß
Maikky

Titel: Re: easy411-DC-ME
Beitrag von: emstr am Januar 12, 2010, 11:53:44 Vormittag
Hallo Maikky,

danke für den Tip. Es funktioniert.    ;D

Gruß EMSTR