Also ich habe hier eine 412 AC-RC und habe dafür ein Programm geschrieben.
In der Simulation funktioniert auch alles einwandfrei.
Wenn ich das Programm aber auf der Easy laufen lasse werden die Zählrelais nicht zurück gesetzt.
Hat jemand eine Idee warum????
-
Hallo x90cr,
stell mal dein Programm hier ein, vielleicht kann man dann helfen.
Gruss
Jürgen
-
Ok hier das Programm.
-
Hallo
du verwendest C1 Reset mehrfach das sollte man so nicht machen,ändere mal dein Programm so um
das die Spulenfunktion C1 Reset nur einmal vorhanden ist.
Das gleiche gilt auch für Merker 1.
-
Ja funktioniert jetzt hab jede Funktion nur noch einmal drin.
So einen Fehler sollte aber durch Easy-Soft angezeigt werden. Da könnte Moeller etwas nachbessern.
-
Hallo
die Doppelverwendung ist kein Fehler,man kann es auch machen nur muss man dann bei der
Programmierung auf den Programmablauf achten damit es nicht zu Fehlfunktionen kommt.