Hallo zusammen,
ich hab mal eine kurze Frage.Habe vor die Pooltemperatur über NET von einer 820 DC auf dem MFD anzeigen zu lassen . Habe hier im Forum schon was über den LS-Baustein zur Anpassung gelesen , habe in Wirklichkeit aber keine Ahnung
wie ich den Analogeingang einbinde und wie ich den Wert übers NET auf das MFD bekomme. :-[
Wäre net wenn Ihr mir da helfen könntet. :-\
Vielen Dank im Vorraus ;)
Gruß Rainer
-
Hallo Rainer.
Zum Thema "Wert über das Netz senden" siehe hier
http://easy-forum.net/index.php?topic=4035.msg22422#msg22422
Gruß
Maikky
-
Hallo Rainer,
in der easy800 brauchst du einen Blinktimer und einen PT (PUT) Baustein. Den Blinktimer stellst du auf die von Dir gewünschte Übertragungsrate ein, z.B. 50ms Impuls + 50ms Pause = 10Hz.
Der Blinktimer triggert dann den PT Baustein. Der Parameter I1 des PT Bausteins ist mit dem analogen Eingang der easy800 verknüpft, z.B. IA1.
Im MFD-Titan empfängst du das Analogsignal mit einem GT (Get) Baustein. Dieser wird als Spulenkontakt eingefügt.
Mit einem LS Baustein wird jetzt der analoge Wert im MFD skaliert. 0-10V werden in der easy als 0..1023 Inkremente abgebildet.
Parameter LS:
I1- Wert vom GET Baustein
X1- min. Wert des zu skalierenden Signals, in der Regel 0
X2- max. Wert des zu skalierenden Signals, in der Regel 1023
Y1- min. Wert Anzeigewert
Y2- max. Wert Anzeigewert
Ich hoffe dies hilft dir etwas weiter.
Viele Grüße
Paul
-
Hallo Rainer.
Für die Umrechnung von 0-1023 Inkremente in Deine Temperatur hast Du beim MFD eine zweite
Möglichkeit.
Bei der Zahlenwert-Anzeige am MFD kannst Du einen Abbildungsbereich angeben, der dem
Temperaturbereich entspricht.
Gruß
Maikky
-
Hallo zusammen,
vielen Dank ersteinmal für die Antworten :), komme erst jetzt wieder zum Schreiben.
Ich muß die Antworten ersteinmal sacken lassen und nachvollziehen weil ich Analogwertverarbeitung bisher noch nicht gemacht habe. ::)
Bis bald ,
Rainer
-
Hallo Maikky,hallo Paul,
ich habe mal versucht das in das kleine Programm einzufassen , weiß aber nicht ob es richtig ist weil ich den Analogwert nicht simuliert bekomme.
Könntet Ihr mal drüber schauen ob es so richtig ist ?
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Rainer
-
Hallo Rainer.
Das wird so funktionieren.
Den einzigen Hinweis den ich habe ist, dass Du Dir nochmal überlegen solltest, ob es für
Dich notwendig ist, den Wert des GT-Bausteins auf den analogen Ausgang zu legen. Für die
reine Anzeige der Temperatur brauchst Du das nicht.
Du kannst Dir den Wert des GT-Bausteins direkt anzeigen lassen (siehe Anhang).
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky,
vielen Dank für den Tipp. ;)
Gruß Rainer
-
Hallo zusammen,
o.k. das mit der Wert-Weiterleitung klappt jetzt , jetzt aber ein viel früheres Problem : Ich möchte einen NTC an die easy anschließen , aber wie? :-[
Irgendwie gibt es da doch was mit OP-Verstärker oder Spannungsteiler oder kann ich den NTC direkt anschließen?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Rainer
-
Hallo Rainer.
Das Einfachste und wahrscheinlich auch Teuerste wäre ein Messverstärker mit Eingang NTC
und Ausgang 0-10V.
Eine günstigere Alternative findest Du hier
http://easy-forum.net/index.php?topic=1420.msg5478#msg5478
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky,
besten Dank für den Tipp. :) Werd mich gleich mal dran machen ;)
Gruß Rainer