Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: RS am Mai 18, 2010, 21:15:07 Nachmittag
-
Hallo zusammen,
habe ein Verständnisproblem.Wie ist das mit den 0-10V ?Die Easy hat einen 0-10V -Eingang , laut Montageanweisung wird aber das eine Bein des Einganges mit +24V gespeist und das andere Bein ist mit dem 0-10V-Ausgang des Sensors verbunden.Andererseits ist der Sensor auch irgendwie ein aktives Bauteil --> wer liefert den nun die 0-10V aktiv?? ::)
Oder ist mein Verständnis der ganzen Geschichte falsch? :-[
Wie wird das Ganze nun verschaltet?
Kann mir da jemand helfen?
Besten Dank im Vorraus.
Gruß Rainer
-
Hallo Rainer,
bei aktiven Thermoelementen ( Fühler mit Auswerteelektronik ) gibt es mindestens drei Anschlüße:
L + = Versorgungsspannung
L - = GND
Sig = Signal 0 - 10 V
Du musst darauf achten das die Versorgungsspannung vom gleichen NT kommt wie die Versorgung Easy also gleiches Potential hat.
Dann liefert der Sensor das Signal mit 0 - 10 V.
Gruß Tomi :)
-
Hallo Tomi,
danke für Deine Antwort,das hilft mir schon mal weiter. :)
Jetzt muß ich nur noch die passende Hardware finden.
Gruß Rainer
-
Hallo Rainer,
guckst du hier :
http://ifm.de/ifmde/web/home.htm
http://de.rs-online.com/web/
http://www.hygrosens.com/deutsch/home.html
ich habe bei meinen projekten ( Brauchwassersolaranlagen und BHKW Steuerung ) es so gelöst das ich von:
http://www.alfamess.de/
die PT Fühler ( da gut, günstig und auch Sonderausführung günstig )
mit den Messumformer von Hygrosens kombiniert habe.
Gruß Tomi :D