ich habe ein MFD Titan und möchte die effektive IST-Werttemperatur anzeigen. Der Temp. Fühler hat einen Messbereich von -40°C - + 80°C = 0 - 10V. Nun... die IST-Wertanzeige zeigt immer ein Delta von ca. + 1°C an. Diese Werte habe ich verglichen mit diversen Temperaturmessgeräten als Referenzwert. Habe mittels Wertskalierer folgende Werte eingegeben. 0 - 1023 bit entsprechen -40°C - + 80°C. Habe auch versucht beim benötigten Analogwertvergleicher für die Regelung eine Offsetkorrektur einzugeben....leider erfolglos. Kann mir da jemand weiter helfen ? :)
-
Hallo holdi60.
Wenn der Unterschied zwischen gemessenem und angezeigtem Wert im relevanten Bereich
nahezu konstant ist, bietet sich an die lineare Skalierung anzupassen.
In Deinem Fall bei delta T = 1°C müsstest Du einstellen
Wert 0-1023 = -39 bis 81°C oder halt -41 bis 79°C , je nachdem ob der angezeigte Wert zu groß
oder zu klein ist.
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky,
besten Dank für die prompte Antwort.
bin gerade dran mittels 3 verschiedenen Messgeräten Vergleichsmessungen durchzuführen, um nachher die Skalierung anzupassen.
Shit.... nun hat mein Titan plötzlich Wackelkontakt....Kein Licht mehr auf dem Display.....
Ist dies eine Titan - Krankheit ? :(
Gruss Holdi60