Titel: Bräuchte nochmal eure Hilfe / easy 719 AC RC
Beitrag von: mr-111 am Juni 17, 2010, 21:16:24 Nachmittag
Habe meine easy als ganz normale Wochen-Zeitschaltung laufen, jetzt meine Frage.......bei den Q Ausgängen ist bei Spulenfunktion "Schütz" eingestellt, ist das richtig ?!? da kann man nämlich noch Stromstoß, Setzen, Rücksetzen, negierter Schütz, negative Flanke, positive Flanke auswählen - bei Kontakt habe ich Schließer ausgewählt, ist das soweit in Ordnung ?!?

Besten Dank im voraus....

Gruß

Michael
Titel: Re: Bräuchte nochmal eure Hilfe / easy 719 AC RC
Beitrag von: D.K. am Juni 17, 2010, 21:45:40 Nachmittag
hi mr-111

das kommt ganz darauf an was du machen willst aber Schütz ist die Standard Einstellung wenn du einen Q vergibst

mfg DK
Titel: Re: Bräuchte nochmal eure Hilfe / easy 719 AC RC
Beitrag von: mr-111 am Juni 17, 2010, 21:58:13 Nachmittag
Hallo, ich schalte damit "H" 1-6 ---------- "Q" 1-6" da werden ganz normale Lampen im Wochen-Zeitschaltmodus geschaltet.
Titel: Re: Bräuchte nochmal eure Hilfe / easy 719 AC RC
Beitrag von: D.K. am Juni 17, 2010, 23:38:44 Nachmittag
hi mr-111

dann müsste Schütz die richtige Einstellung für dich sein
Ausgänge mit einstelung  Schütz sind immer solange an wie sie angesprochen werden

mfg dk
Titel: Re: Bräuchte nochmal eure Hilfe / easy 719 AC RC
Beitrag von: mr-111 am Juni 17, 2010, 23:54:27 Nachmittag
Super, dann müsste es ja stimmen - danke Dir für die schnellen Info's

Gruss und schönen Abend/Nacht noch.....

Michael