easy-forum
Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: mr-111 am Juni 30, 2010, 17:36:03 Nachmittag
-
Hallo, vieleicht kann mir ja jemand helfen, möchte gern das Jumo Thermostat "eTron T" an den Eingang der easy anschliessen um somit 2 verschiedene Ausgänge (jeder Ausgang hat noch eine andere Zeitfunktion) auszuschalten wenn die gewünschte und eingestellte Höchstemperatur erreicht ist, ist das machbar ?!? wie schliesse ich das an der easy an und programmier das ?!?!
Besten Dank im voraus...
Gruss Michael
-
Hallo,
das Jumo hat nen wechselkontakt wenn ich mich nicht tausche!
Geh mit der Versorgungsspannung der EASY auf die Wurzel des Relais des Thermostat und von den schließer auf nen Eingang der EASY am JUMO kannst eh programmieren ob du kühlen oder heizen willst.
Hier ein Beispiel der Programmierung
Gruß
-
Na das is ja super, besten Dank - kenn mich halt nicht so gut mit der Programmierung aus, muss das halt erst mal ein bisschen verstehn ;-)was hat das eigentlich mit der verzögerung auf sich ?!?
Hänge Dir mal meinen ganz normalen Zeitplan der easy an, damit du mal sehen kannst wie die Anlage im Moment läuft und da soll wie schon erwähnt Q2 und Q4 bei Höchsttemperatur ausgehn und bei Mindesttemperatur wieder an, das was ich halt im Jumo eingeben.
Gruss Micha
-
Servus, könnte vieleicht jemand diese Steuerung mal kontrollieren ?!? Das wäre echt super, besten Dank im voraus...
Guß Michael
-
Hallo,
ja das passt!
Gruß
-
Na super, vielen vielen Dank - dann werd ich es gleich mal nach dem Deutschlandspiel testen ;-) muss ich da eigentlich an der easy auch den zweiten "N" links neber I1 anschliessen ?!? L & N an der easy hab ich ja schon für die Hauptversorgung angeschlossen....
Besten Dank schon mal :-)
Gruss Micha
-
Guude Mosche, also die Schaltung funktioniert soweit, das Thermostat schaltet Q2 und Q4 bei Mindest und Höchsttemperatur ein und aus. Mein einziges Problem ist das sie dann auch Nachts oder wenn die Zeit rum ist schaltet da ja die Temperatur absingt und das Thermostat schaltet, da müsste dann die Zeitschaltuhr Vorrang haben, da ja Nachts meine Lampen schon längst aus sind - wie gebe ich das in meiner Schaltung ein ?!?
Besten Dank
Gruss Micha
-
Hallo,
1. du hast Q2, Q4 doppelt verwendet kann zu fehl schaltungen kommen.
hab dir dein programm mal geändert jetzt sollte es funktionieren
-
Hab es jetzt mal in die easy geladen, sieht gut aus wie sie jetzt schaltet, mal schauen ob dann Q2 und Q4 heute Mittag bei ansteigender Temperatur abschalten ;-) vielen Dank, hast mir wirklich sehr geholfen.....
Gruss und schönen Sonntag noch....
Micha
-
Hallo,
hab dir schnell ne zeichnung gemacht nicht besonders schön. Aber ich glaub sie tut ihren zweck!
Gruß
-
Super, danke dir für deine Zeichnung, soweit hab ich das auch angeschlossen gehabt, bis auf I1 geht bei mir auf Jumo Nr. 3 - sonst ist alles wie du auf deiner Zeichnung angegeben hast. Habe mal nachgeschaut, bei Jumo ist die Nr. 2 ein Schliesser und die 3. ein Öffner - kann das dann richtig sein das ich I1 an Jumo Nr. 3 angeschlossen habe, den so funktioniert die Schaltung....
Gruss Micha
-
Hallo,
ja kann und wird richtig sein komm immer darauf wie du hast JUMO eingestellt hast es kann ja heizen oder kühlen und somit wird die Logik immer umgedreht!
Gruß
-
Da hast du Recht, hauptsache die Anlage läuft jetzt :-)
Micha