Problem:
Ein Salzbad in einer Produktionslinie soll aufbereitet werden.
Je höher der Salzgehalt (Leitwert) desto kürzer die Zeit bis die Aufbereitungsanlage wieder gereinigt werden muß.
Wenn das umgekehrte Verhältnis linear verlaufen würde wäre das kein Problem.
Ich habe aber eine Nicht-lineare Funktion mit der Formel y = 1427,8x E-0,6425 (X= Leitfähigkeit mS/cm) (Y= Zykluszeit Minuten).
Gibt es eine Möglichkeit mit Arithmetik-Bausteinen das zu verwirklichen ?
(im Anhang Diagramm)
-
Hallo hupi.
Eine Möglichkeit wäre die abschnittsweise Linearisierung der Kurve.
Hier findest Du ein Beispiel.
http://easy-forum.net/index.php?topic=1325.msg4934#msg4934
Gruß
Maikky
-
Hallo Hupi,
gib mal in der suche "xhoch2" ein, ich hab mich mal mit kurven bis zu 6.ordnung rumgeschlagen....war zwar etwas tricky, aber die easy kanns....