Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: andi_ am September 01, 2010, 10:49:03 Vormittag
-
Hallo zusammen.
Ich hätte eine Frage.
Ich habe einen Drucksensor am Analogeingang hängen, und wenn der Druck im richtigen Bereich ist (11,5-12,5bar) sollte geschalten werden.
Momentan hab ich es mit 2 Analogwertevergleichern gelöst (siehe im Anhang)
Ist dies irgendwie mit einem Baustein möglich?
danke.
mfg
Andreas
-
Hallo Andreas,
einfach die Shalthysterese des Bausteins benutzen, siehe Anhang.
Gruß
TomiL
-
Hallo TomiL.
Danke für deine Antwort,
hab vergessen zu erwähnen dass ich die Hysterese bereits ausprobiert hab, und mir ist dabei aufgefallen das zuerst ein gewisser Wert erreicht werden muss, und dann + oder - davon die Hysterese gerechnet wird.
In meinem Fall müsste er 12bar erreichen und dann darf um 0,5 bar geschwankt werden.
Aber es sollte schon ab 11,5 das OK gegeben werden und bis 12,5 raufgehen.
mfg
Andreas
-
Hallo Andreas!
Da brauchst auf jeden Fall zwei Analogwertvergleicher.
Die Bausteine der Easy sind Hardwarebausteinen so weit als möglich nachempfunden.
Da stellst ja auch einen Schlatpunkt, und wennst Glück hast eine Hysterese bzw einen Rückschaltpunkt ein.
viele Grüße
Hans
-
Hallo Andi_!
Bluebello hat recht!
Hab Dir ein Beispiel angehängt.
Das braucht etwas weniger Speicher als die A - Bausteine.
Ist natürlich ohne Hystherese!
mfg Uwe
-
Hallo.
Danke für Eure Antworten :)
Die Antwort mit dem Vergleicher ist gut, da diese Lösung halb so viel Speicher wie der Analogwertevergleicher benötigt.
danke
mfg
Andi