easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: andi_ am September 08, 2010, 16:02:34 Nachmittag

Titel: Analogausgang-Fixspannung/ Masterreset
Beitrag von: andi_ am September 08, 2010, 16:02:34 Nachmittag
Hallo zusammen.

Ich hab ein kleines Problem.

Ich benötige 6V am Analogausgang so bald die Easy mit Spannung versorgt ist.
Also hab ich einfach ein Datenbaustein benützt (Schützfunktion, NU 614 - QA 1)

Da ich den Masterreset Befehl im Programm verwende setzt sich auch der Analogausgang auf 0V, und bleibt auch leider in diesem Zustand.

Hat jemand eine Idee, wie man dies lösen könnte?

danke

mfg
Andreas
Titel: Re: Analogausgang-Fixspannung/ Masterreset
Beitrag von: Maikky am September 08, 2010, 16:29:20 Nachmittag
Hallo andi_

Das hängt etwas von Deinem Programm ab.

Wenn Du alle anderen Ausgänge über Merker verknüpft hast, würde es reichen den
Masterreset in der Betriebsart M (= nur Merkerbereich zurücksetzen) zu betreiben.

Ansonsten den Datenbaustein über einen Toggle-Merker (Blinkmerker) betreiben.
Dann wird er nach dem Master-Reset sofort wieder gestartet.

Gruß
Maikky