easy-forum

Deutsch - Software => Kommunikation => easy Themen (Allgemein), [Archiv] => Thema gestartet von: Taurus am Februar 11, 2004, 19:38:28 Nachmittag

Titel: Analogausgang ansteuern!
Beitrag von: Taurus am Februar 11, 2004, 19:38:28 Nachmittag
Hallo Leute!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner MFD TA17
Wie kann ich am einfachsten den Analogausgang ansteuern? Ich habe ein Versuchsmodell zur EASY gebaut und wollte jetzt den Analogausgang testen, der eine 10 LED Balkenanzeige (0-10V) ansteuert! Ich habe die vier Analog Eingänge mit Potis beschaltet und möchte nun nur zum Funktionstest den Analogeingang I7 aufdrehen (0-10V) und am Analogausgang einen Spannungsansieg bekommen! Leider habe ich in der EASY-Soft Software keinen Analogausgang gefunden!
Könnt ihr mir weiterhelfen????

MFG Taurus
Titel: Re: Analogausgang ansteuern!
Beitrag von: Juergen am Februar 11, 2004, 21:09:12 Nachmittag
Hallo

Bei den Bausteinen wie Zähler, Zeitschaltuhr.... unter Parameter kann ein Ausgang ausgewählt werden.


Beispiel

Ein Datenbaustein mit Analog-Eingang und Ausgang verknüpfen.

Parameter im Datenbaustein. Im  Auswahlfeld sind viel möglichketen NU.....DB sowie IA und QA


mfg Jürgen
Titel: Re: Analogausgang ansteuern!
Beitrag von: Knodelpa am Februar 11, 2004, 22:55:32 Nachmittag
Hallo,
hierfür gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Am elegantesten ist sicherlich die Funktion DB. Hier können Sie den Analogeingang direkt zum Ausgang transferieren. Hierzu wird allerdings eine Flanke benötigt. Dies kann z.B. über einen Blinktimer erzeugt werden. Ebenfalls möglich ist ein Zyklustimer.

Beispiel:
-----
M96 -------------------------- [M96
In jedem Zyklus wird der M96 negiert.
M96 -------------------------- [DB01

:D

Gruß
P. Knodel
Produktvertrieb Easy / MFD
Titel: Re: Analogausgang ansteuern!
Beitrag von: Taurus am Februar 13, 2004, 22:42:48 Nachmittag
Hallo Leute!

Tausend Dank für die Tipps!! Konnte sie erfolgreich in die Realität umsetzen!!
Recht herzlichen Dank für euere Hilfe!!

Gruß Taurus  :)