easy-forum

Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: torsten am April 14, 2011, 07:01:08 Vormittag

Titel: MFD und PI Regler
Beitrag von: torsten am April 14, 2011, 07:01:08 Vormittag
Moin EASY Freunde
Irgendwie steh ich gerade aufn Schlauch. Ich habe ein MFD in dem ich ein PI Regler programiert habe, nun habe ich folgendes Problem. Wenn sich der Iststrom dem Sollstrom(30 A) nähert geht der Regler auf 0%, ist ja auch OK, aber der Iststrom muss bis auf 3 A runtergehen bevor der Regler wieder hochregelt. Was habe ich hier falsch gemacht?
kp = 100
Tn = 20
Tv = 40

Gruss
Torsten
Titel: Re:MFD und PI Regler
Beitrag von: torsten am April 14, 2011, 08:12:15 Vormittag
oh sorry
ich hatte über einen Vergleicher ein Überstrom programiert, der mir den Regler sofort wegschaltet. Das war der Fehler.

Gruss
Torsten