Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: lüsterklemme am Mai 08, 2011, 13:50:10 Nachmittag
-
da ich aus der S5 /S7 welt kommen, und EASY neuling bin, folgende frage ! ich muss 2 maschinen umbauen ( Pfauter) ca 45 J alt, habe die EASY 820-DC-RC /Software 681 , letzte woche bekommen, aufgabenstellung ist 1 Sollwert-Poti im bediehnpult, 1 Istwert Poti an einem PIV getriebe das über ein kleinen motor mit Bremse und schneckengetriebe das PIV verstellt, der Stellmotor wird mit Wendeschütz angesteuert C1 = langsamer , C2 = schneller. wenn Soll = Ist steht der Motor, ändert sich der Sollwert muss der motor nachlaufen. Allso 3 Punktregler , nur sollte das Istwertpoti nicht von 0-100% (Mech.Anschlag) sondern ca 10 - 90 % bzw wegen Nachlauf des Motors 20-80% Weg machen , das ganze brauche ich 2x pro EASY , Radial + Axilvorschub. ich hoffe ihr könnt mir helfen, das proplem dürfte ja nicht nur ich haben, mir fehlt halt da die erfahrung mit der EASY, danke im voraus...
-
Hallo lüsterklemme.
Im Anhang findest Du ein Grundgerüst eines 3-Punkt-Reglers.
Istwert IA01 mit Begrenzung zwischen 20% und 80%
Sollwert IA03
A1 und A2 mit Totband über Parameter Offset (OS).
Gruß
Maikky
-
Hallo
schau dir auch mal diese Beitrag an.
http://easy-forum.net/index.php?topic=6189.msg26666;topicseen#new