Hallo,
habe bei einem Erweiterungs Modul 618DC/RE ein Kurzschluß am Eingang der 24Volt Versorgungsanschlüsse. Also zwischen Plus und Minus.
Hat das schon mal jemand gehabt? Und gibt es für diesen Baustein einen Schaltplan / Stromlaufplan? Ich denke das das Problem nicht so schwerwiegend sein dürfte tippe auf Diode oder Spannungsregeler 7805...
über Hilfe wäre ich sehr dankbar da diese Module ja doch sehr teuer sind.
-
Hallo August
Dumme Frage - Hast am ichtigen Eingang angeschlossen? Nur weil Du Plus und Minus erwähnst?
-
Hallo,
ich dachte es würde etwas mehr resonanz auf meine frage kommen.
ich habe das steuerrelaise nicht falsch angeschlossen, es ist nach ca. 3jahren im betrieb ausgefallen.
ich habe den fehler auch schon gefunden es ist eine überspannungsdiode im eingangskreis der Spannungsversorgung.ich hoffe, das das der einzige fehler ist/bleibt dann wäre die reparatur sehr günstig 0,26cent für die diode und einwenig lötzinn