Hallo ihr Easy Profis :-)
bin so gut wie neu auf diesem Gebiet, und hoffe das mir event. jemand helfen kann, bzw. einen Tip geben,
und zwar geht es um folgende Schaltung:
Es gibt 4 Motoren in 2 Anlagen, (also in jeder Anlage 2)
Wenn z.B nach einem Stromausfall Anforderung für eigentlich 4 Motoren kommt darf egal was angefordert wird, immer nur 1er
alleine Anlaufen.
also es muss quasie immer jeder gegen jeden verriegelt sein.
Allerding dürfen natürlich alle miteinander laufen, nur eben nicht gleichzeitig angehn ( Verzögerung von 3 sec oderso..)
Vielleicht hat jemand schon mal etwas in diese Richtung programmiert?
Ich habe selber auch mal was geschrieben, aber sieht mir zielich kompliziert aus.
Ich denke das es bestimmt viel einfacher geht.
über einen Tip würde ich mich sehr freuen....
Grüsse
-
Für die Verriegelung reicht doch je eine flankengetriggerte Ausschaltverzögerung, die du mit dem Startausgang verANDNest (Reihenschaltung, Öffner), getriggert vom Startbefehl des jeweiligen Motors. Die Mtorabgänge setzt du, so dass ein gestarteter Motor nciht wieder abgeschaltet wird.
Das Abschalten (Rücksetzen) muss dann separat erfolgen. Es fehlt eine Angabe, wie die Priorisierung der Startbefehle erfolgen soll, wenn mehrere gleichzeitig laufen sollen.
-
Hallo Cliff,
welche easy-Steuerungen verwendest du? 2Anlagen 2 Easy?
Gruss
Jürgen
-
hallo ihr zwei,
1: die Priorisierung ist egal, es geht lediglich darum das keiner der Motoren mit einem anderern Anlaufen darf;
2: Vor Ort ist eine Easy der 800er Rheine, jedoch wird für die benötigte Schaltung eine Kleinsteuerung dazu kommen.
Es ist eine SPS für beide Anlagen gedacht.
Grüsse
-
Hallo Horst,
Merci :)
funktioniert, und ist verständlich aufgebaut!
muss quassie fast nur noch die Zeiten ändern, aber das sollte kein Problem sein!
:) :)
Vielen dank und Grüsse Niklas