easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: wachi71 am Mai 26, 2012, 20:47:53 Nachmittag
-
Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe auf Teilnehmer 1 alle Eingänge benutzt I und R (Easy 819-AC-RC mit Easy 618 AC-RE, Teilnehmer 1), da ich aber zu wenig Ausgänge habe benutze ich die von Teilnehmer 2 (Easy 819-AC-RCX mit Easy 618 AC-RE). Diese und noch eine weiter Teilnehmer 3, habe ich über Net mit einander verbunden. Programmiert habe ich alles über Teilnehmer 1. Hat jemand eine Idee.
-
Hallo wachi71
Was für ein Problem Hast du den Mit deinem Programm?
Das Saar soweit gut aus oder soll das Programm nur in Net 1 sein?
Man kann das Programm auch noch reduzieren wenn man will
Die Verriegelung der Schalter ist eigentlich unnötig da Jalousien Schalter mechanisch Verriegelnd sind
habe das mal alles gemach was ich so angeführt habe
MFG Dk
-
Hallo D.K.
Danke für die schnelle Antwort. So wie ich das Programm geschrieben hatte habe ich alles über Teilnehmer 1 eingespielt. Alles was Teilnehmer 1 betrifft (also die ersten 6 Rollos auf Grundgerät und Erweiterungsgerät) funktioniert auch alles. Über die Zustandsanzeige sehe ich ja auch das die Eingänge R den Befehl bekommen nur an Teilnehmer 2 tut sich nichts. Habe ich das Programm vielleicht falsch eingespielt?
Habe das Programm heute eingespielt und siehe da alles geht. Danke !! Was habe ich denn falsch gemacht? Und Wie Programmiere ich denn jetzt Teilnehmer 3. Dort muß ich die Eingänge und Ausgänge benutzen. Dort möchte ich einen Paniktaster, Dämmerungsschalter und Außenbeleuchtung unterbringen.
-
Hallo
hast du das Netz konfiguriert.
Anleitung hier: http://easy-forum.net/index.php?topic=1532.0
Gruß
Thomas
-
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort, das Netz hatte ich aber schon Eingerichtet. Werde es aber nochmals probieren da ich nicht genau weiß ob ich alles so gemacht habe wie es beschrieben ist. Ist halt meine erste Anlage.
-
Hallo wachi71
Ist den ein Programm auf Net 2? vielleicht ist da etwas schief gegangen
mfg dk
-
Hallo D.K.
Ich habe gestern alles nochmal eingespielt und habe die abgespeckte Version benutzt. Und was soll ich sagen es geht. :D
Nur frage ich mich jetzt wie ich den dritten Teilnehmer programmiere. Muss ich dafür den Teilnehmer 3 anwählen und ihn dann in seinen eigenen Schaltplan programmieren oder kann ich Teilnehmer 1 anwählen und den Schaltplan benutzen? Fragen über Fragen.
-
Hallo wachi71
Der 3te Teilnehmer wird auch in Net1 Programmiert ich hoffe das Bild hilf dir
MFG Dk
-
Hallo D.K.
ja, damit werde ich klar kommen, nochmals Danke. ;D