easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: marcel_wob am Mai 27, 2012, 23:06:48 Nachmittag

Titel: Codierung Taster am Eingang
Beitrag von: marcel_wob am Mai 27, 2012, 23:06:48 Nachmittag
Ich weiß das Thema gab es schon einmal, aber leider finde ich es auch nach langer Suche nicht wieder...


Da die zur Verfügung stehenden Taster in der Menge begrenzt sind, möchte ich diese mehrfach nutzen.
Bsp: 1x Tippen schaltet A, 2x Tippen schaltet B, ...

Ich habe eine 819 AC-RC.

Danke vorab für die Hilfe!
Titel: Re:Codierung Taster am Eingang
Beitrag von: Spellbreaker am Mai 30, 2012, 09:28:11 Vormittag
Moin!

Einfach bei tastendruck einen Timer starten / resetten, z.B. 1 sekunde, je nach dem wie lange die Pause sein darf, und gleichzeitig einen Zähler hochzählen.

Nach ablauf des Timers wird die entsprechende Aktion durchgeführt, und der Zähler resettet.

lg,

Nico
Titel: Re:Codierung Taster am Eingang
Beitrag von: Juergen.J am Mai 31, 2012, 00:03:16 Vormittag
Hallo,
im Anhang mal 2 Beispiele, mit jeweils Zentral-Aus bei Tastendruck länger 0,5 Sek.
Gruss
Jürgen