Guten Tag
Ist folgendes möglich: Ich habe EASY800 Geräte, welche über Easy-Net verbunden sind. An der seriellen Schnittstelle ist ein EATON Touchpanel der Reihe XV angehängt. Jetzt soll die Anwendung noch mit einem Tixi Modem erweitert werden. Dies beöntigt ebenfalls eine serielle Schnittstelle, welche ich gerne z.B. vom zweiten Teilnehmer verwenden will.
Frage: Gibt es da ein Problem?
Besten Dank für die tatkräftige Unterstützung.
Grüsse
Matchbook
-
Hallo Matchbook
Ich habe 7 easy´s und MFD´s vernetzt. An einem easy ist ein Tixi-GSM-Modem und an einem MFD ist ein easy209-SE angeschlossen. Keine Problehme nur mit der Einschränkung das ich aus dem EASY-NET keinen Online-Zugriff auf das entsprechende Gerät (Anschluß zur TIXI) habe. ( Der Anschluß über die Progr.-schnittstelle blockiert den Online-zugriff, der Programmablauf über das easy-Net wird davon nicht betroffen).
Gruß Kurt
-
Hallo Kurt
Besten Dank für die Unterstützung. Gruss Matchbook