Basis: easy 800 mit Display.
Nach meiner Beobachtung wird der Stand eines Zählers beim Transfers einer Programmänderung auch dann gelöscht, wenn der Zähler remanent ist.
Ich habe offenbar lediglich für Merker die Möglichkeit, Bereiche als "transferremanent" zu definieren. Daraus leite ich ab, dass ich im ersten Zyklus nach einem Transfer den Zählerstand als Preset neu einladen muss.
Wie erkenne ich am sinnvollsten den ersten Zyklus nach einem Programmtransfer? Gibt es dazu schon ein Beispiel?
-
Wenn der Zähler auf null ist? ;)
-
Hallo Lutz.
In diesem Beitrag findest Du einige Beispiele.
http://easy-forum.net/index.php?topic=1120.msg4193#msg4193
Gruß
Maikky
-
Danke für die Antworten. Ich hätte nach superremanent, nicht nach transferremanent suchen müssen.