Moin Zusammen,
ich brauch mal'n Denkanstoss.....Maschine mit NOT-AUS Kette wird nachträglich mit einem externen Bedienpult über 16poligen Stecker ausgerüstet. Auf dem Bedienpult befindet sich ebenfalls ein NOT-AUS Schlagschalter. Wenn Pult eingesteckt wird, soll (muss) der NOT-AUS mit in die aktive Kette eingebunden werden. Wenn Bedienpult ausstecken soll (muss) die Kette wieder geschlossen werden ohne das die Anlage wegen kurzzeitiger Unterbrechung der Sicherheitskette in Störung geht. Verbaut ist u.a. ne SPS und Sicherheitsrelais von PILZ PNOZ-s2 (750102).
Hat jemand ne Idee ??
Vielen Dank für eure Zeit und Gedanken.
Gruss.........Henry
-
Danke Horst,
dat is zwar ne Möglichkeit, aber ich vergass zu erwähnen daß genau das nicht gewünscht wird......die Sache mit dem Blindstecker......der wird oft mal verlegt, vergessen oder verloren.......neee, dat muss auch ohne gehen.....
Thanks so far....
-
Hallo henry,
ich habe mal eine kleine Skizze gemacht (nicht ganz Normgerecht).
- Schlüsseltaster drücken (um beim Stecken keine Probleme zu bekommen)
- Stecker stecken
- nach dem Stecker gesteckt und Taster geschlossen hat geht Stromkreis über Pult
- zurück in umgekehrter Reihenfolge
Natürlich mit zugelassenem Relais usw.
Gruß
werner
-
Hallo henry
wie sieht das aus mit einem Schütz mit Voreilenden Schließern und Öffner so das sich die Kontakte überschneiden.
MFG DK
-
Danke, Danke....das war's was mir gefehlt hat.......voreilende Kontakte. ;D
....bei all der Automatisierung und Programmierung vergisst man immer schnell die gute alte Klappertechnik ! ;)
-
Hallo Henry
Aus Sicherheitsgründen solltest du noch eine Meldung für die SPS vor sehen d.h. wenn Stecker Gesteckt und Schütz nicht Angezogen dann mindesten eine Störmeldung oder besser Anlage abschalten .
mfg dk