Titel: MFD Titan Simulation
Beitrag von: rufin am März 06, 2013, 18:43:17 Nachmittag
Hallo MFD Titan Freunde,

heute habe ich lange rumexperimentiert mit eine ganz einfachen Schaltung und ich kam nicht weiter.

Als ich die Schaltung simulierte hat sich der Zustand des Merkers 1 (rot/schwarz) nicht verändert, erst später habe ich gemerkt, dass er doch schaltet.

Ist das so gewollt oder ist das ein Software-Fehler???

Gruß
Rufin  
Titel: Re:MFD Titan Simulation
Beitrag von: henry am März 06, 2013, 19:33:20 Nachmittag
Ist das so gewollt oder ist das ein Software-Fehler???


...nein.....dies scheint eher dein fehler zu sein.....du vergibst Ausgänge doppelt.....einmal Merker 01 als Stromstoss.......und 2 Zeilen weiter unten in deinem Programm den Merker 01 als "Bistabil" (S/R).....dat funktioniert nicht......Ausgänge immer nur 1x vergeben !   ;)

Titel: Re:MFD Titan Simulation
Beitrag von: rufin am März 07, 2013, 06:51:23 Vormittag
...es funktioniert doch, wie man es in dem Beispiel erkennen kann. Das Problem war,
dass ich in der Simulation nicht sehen konnte ob der Merke schaltet oder nicht.

Fast die gleiche Schaltung gibt es im Trainingscenter, dort funktioniert die Simulation aber mit easy 500.
Titel: Re:MFD Titan Simulation
Beitrag von: AST am März 07, 2013, 12:44:36 Nachmittag
Hallo rufin!
Bei mir funktioniert dein Programm "Test" in der Simulation wunderbar.
Vielleicht liegt es an deiner Version der EASY-Soft.
Versuche ein Update auf höhere Version.

Gruß Andre
Titel: Re:MFD Titan Simulation
Beitrag von: rufin am März 07, 2013, 17:55:21 Nachmittag
Hallo Andre,

es geht darum, dass der Merker 1 die Farbe nicht verändert wenn man ihn zurücksetzt.

In der Schaltung wo ich gearbeitet habe konnte ich nur den Merker sehen,
als ich ihn zurückzusetzen versuchte passierte nichts,
er hat die Farbe nicht verändert und in Wirklichkeit wurde er
zurückgesetzt bzw. gesetzt. Es hat mich sehr verwirrt…   

Gruß
Rufin
Titel: Re:MFD Titan Simulation
Beitrag von: Uwe Schröder am März 07, 2013, 20:00:02 Nachmittag
Hallo rufin!
Stimmt bei MFD bleibt in der ersten Zeile der Merker 01 rot. :'(
Bei EASY 500 geht er wieder aus. ;D
Du wirst wohl recht haben.
Muß man halt immer unter Anzeige Merker schauen.