easy-forum
Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: MartinO am Juni 16, 2004, 13:20:44 Nachmittag
-
Ich habe in meiner Anwendung die Istpositionen von zwei Motoren zu erfassen. Hierzu möchte ich Drehgeber einsetzen.
Ich habe bislang in den obigen Artikeln nur von einem schnellen Zähler bei der EASY800 gelesen. Muß ich für meinen Fall evtl. zwei 800er einsetzen und vernezten?
-
Hallo!
Wenn es sich um 4 Eingangssignale
von einem Geber handelt,
muß man zwei EASY,s nehmen!
Im allgemeinen werden inkrementelle Geber
mit 24V DC Ausgang ( A und B )
nur zwei haben!
Referenzsignal lass ich hier mal weg!
Somit kann man zwei Geber an eine EASY 800 anschließen!
Die Eingänge der EASY800 sind reserviert:
I1 und I2 für Geber1
I3 und I4 für Geber2
mfG. Uwe Schröder :) :) :)