easy-forum
Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: strobo am Juli 08, 2014, 23:30:30 Nachmittag
-
Guten Abend
Ich habe ein Drehzahlgeber mit einem Rechtecksignal. (0-24V)
Ich möchte bei verschiedenen Frequenzen je etwas Schalten.
z.B bei 4 Hz soll es ein Merker 81 schalten und bei 80 Hz S6 und bei 100 Hz S5.
Wie löse ich dies am besten mit einem Sensor bei I4.
Freundliche Grüsse
-
Hallo,
welches easy-Relais hast du?
-
Hallo Arbeite mit Easy 800.
-
Hallo,
das kannst du mit dem Frequenzzähler CF lösen. Dieser hat 1 Schaltkontakt. Da du für jeden Frequenzzähler einen eigenen Eingang (I1 bis I4) benötigst, musst du für deine 3 Grenzwerte auch 3 Eingänge belegen.
-
Hallo strobo,
du solltest den (Istwert)Ausgang des CF4 mit drei Vergleichern auswerten, dann hast du deine drei Schaltschwellen.
Gruß Thomas
-
Gut. Hatte mir den CF gar nicht so genau angeschaut, dass der noch einen Istwertausgang hat.