Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Jon... am Dezember 02, 2014, 15:29:25 Nachmittag
-
verbaute Komponenten:
SPS
- EASY 822 DC-TCX (Eaton)
- EASY 410 DC-RE (Eaton)
- MFD Titan CP4 (Eaton)
Programmierfreier Controller
- LECP1 (SMC)
Linearantrieb (SMC)
- LEMC25T-500S31P1D
Das Problem gliedert sich wie folgt:
- Programm lief einwandfrei
- Nach Trennung vom Strom und erneutem Einschalten kommt in der Anzeige dauerhaft: “Verbindung wird hergestellt...“ und die Easy 410 DC-RE klickt hörbar permanent.
- Nach Betätigung der Start-Taste fährt der Linearmotor in die Referenzposition und das klicken hört auf
- Die SMC LECP1 wechselt in ihrer 7 Segment- Anzeige von F auf –
- Die Power LED von beiden Steuerungen blinken (grün) dauernd
Es wurden bereits alle Sicherungen und Kabelverbindungen überprüft. Beim Versuch das Programm mit Hilfe der Software easySoft 6 zurückzusetzten bzw. neu aufzuspielen kommt bei der Verbindungserstellung die Fehlermeldung “ Gerät führt anderen Auftrag aus “ . Somit ist eine Verbindungsaufnahme nicht von Software zu Steuerung nicht möglich.
Ist es möglich die SPS mit einem Hardware-Reset zurückzusetzen ? Entweder per Tastenkombination am Panel oder direkt an der SPS ?
Danke für Tipps im vorraus.
-
Hi Jon,
habt ihr schon mal versucht die 822 von allem abzutrennen, nur Spannungsversorgung drauf und dann mit Easysoft ein Programmvergleich machen?
Das Netzteil bringt doch stabile Spannung, oder?
-
Evtl. ist die easy Schnittstelle für Kommunikation parametriert, sodass es evtl. helfen würde die easy über die Tasten zu stoppen und dann die die Verbindung mit dem PC aufzubauen.
-
Hallo,
danke für die Hilfe.
Wir haben den Fehler gefunden. Die ID der SPS war anstatt 0 auf 1 eingestellt.
Prüfstand geht wieder :-\