easy-forum

Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: Bungee am Juli 28, 2004, 15:48:59 Nachmittag

Titel: Sicherheitsschalter
Beitrag von: Bungee am Juli 28, 2004, 15:48:59 Nachmittag
Ich würde gerne einen Sicherheitsschalter in meine Anwendung einbauen, damit ein Maschinenstart mit offenem Deckel nicht möglich ist.

Da ich mit Merkern arbeite, habe ich versucht den Schalter mit dem Reset der Merker zu belegen. In der Simulation sieht es so aus als ob die maschine zwar stoppt, wenn der Schalter geöffnet wird, aber das Anlaufen nicht verhindert wird.
 
Wie realisiere ich das am besten?
 ???
Titel: Re: Sicherheitsschalter
Beitrag von: RAU-UV am Juli 28, 2004, 16:17:12 Nachmittag
Wie wäre es den Schalter einfach in Reihe zur sonstigen bedingung auf den Ausgang zu schalten.
Somit ist das Stoppen und das Anlaufen verhindert.
Titel: Re: Sicherheitsschalter
Beitrag von: Juergen am Juli 28, 2004, 17:31:20 Nachmittag
Hallo Bungee,

Sicherheitsschalter sind in der Hardware einzubauen.
Hierfür gibt es besondere Schalter und auch Auswertgeräte.

Geht es nur um eine zusätzliche auswertung in der Easy oder die  Abfrage einer Grundstelllung?
 
Bitte das Projet ins Forum stellen.
Titel: Re: Sicherheitsschalter
Beitrag von: Bungee am August 31, 2004, 10:37:54 Vormittag
Ich habe die Lösung vonRAU-UV genommen.
(Der Motor darf nur anlaufen wenn die Klappe geschlossen ist)
Titel: Re: Sicherheitsschalter
Beitrag von: Uwe Schröder am August 31, 2004, 20:46:31 Nachmittag
Hallo!

Ich möchte die von Juergen gemachten Informationen
noch unterstützen. ;)

Bitte beachten Sie, bei Sicherheitsschaltern kann
es notwendig sein die korrekten Funktion
vor Einschaltung der Anlage zu prüfen.
( Verschweizen der Endschalterkontakte z.B.)


Dafür gibt es bei vielen Firmen geprüfte
Auswerterelais.
Pilz,Dold,Moeller,Phoenix-Contact ...
um nur einige zu nennen!

Bitte lassen Sie sich über den Gefährdungsgrad
Ihrer Anlage aufklären!
Bei uns ist VBG4 vorgeschrieben!

( Wir möchten hier nicht recht haben,
sondern Beraten und Hinweise geben.)


Für alles andere kann man natürlich auch die EASY/MFD
nehmen.

mfG. Uwe Schröder :) :) :)
Titel: Re: Sicherheitsschalter
Beitrag von: Juergen am August 31, 2004, 20:50:22 Nachmittag
Hallo zusammen,

zu dem Thema Maschiensicherheit  sind hier im Forum weitere Infos.

Siehe unter  Externe Links

http://easy-forum.net/index.php?topic=709.0

Besonders Sicherheitshandbuch von Moeller und Infos der BG

Die angesprochene  Vorschrift VBG 4 ist heute  BGV A 2  link zum Download unter externe links

Zitat
"Der Motor darf nur anlaufen wenn die Klappe geschlossen ist"

Was ist das für eine Klappe ? Kann da jemand hinein gehen, fallen...

Zugang zur  Wartung ...?
mfg Jürgen