Hallo ihr Easy Spezialisten,

ich habe mir für mein 618 DC/RE eine Erweiterung gekauft.
Muss ich dem Grundgerät sagen, dass eine Erweiterung daran hängt oder wird sie automatisch erkannt?

Wenn ich über das Display prog. wie werden denn die Ausgänge bezeichnet?

geht en normal weiter mit Q7und Q8. Auf den Klemmen steht etwas von S1 und S2

Ich muß leider alles über das Display prog, ich habe keine PC-Software

Danke für die Hilfe
Titel: Re: Erweiterung RE 202
Beitrag von: Tuete am Oktober 06, 2004, 09:57:06 Vormittag
Die easy erkennt die Erweiterung automatisch. Die zwei zusätzlichen Ausgänge werden im Schaltplan über die Operanden S1 und S2 angesprochen.
Titel: Re: Erweiterung RE 202
Beitrag von: paljang am Oktober 06, 2004, 17:30:21 Nachmittag
Danke für die Info
Ich habe die Erweiterung nun angeschlossen. Aber irgendwie klappt es noch nicht.
Ich habe unter dem Menüpunkt Programm den Merker M1 mit meinem Ausgang Q1 verbunden hierzu Parallel den Ausgang der Erweiterung S1.
Wenn das easy nun schalten soll wird im Display aber nur der Ausgang Q1 angezeigt, der Kontakt S1 schließt sich nicht :-(

Was mache ich den falsch???

paljang
Titel: Re: Erweiterung RE 202
Beitrag von: Tuete am Oktober 07, 2004, 16:48:36 Nachmittag
Das Dispaly zeigt entwender die Ein- und Ausgänge des Basisgerätes an oder die der Erweiterung. Sie müssen das Display auf die Erweiterung mit Hilfe der OK-Taste umschalten. Oder schließen Sie eine Last an den Ausgang der Erweiterung.
Titel: Re: Erweiterung RE 202
Beitrag von: paljang am Oktober 08, 2004, 17:21:05 Nachmittag
Wenn ich wärend des Schaltbetriebes auf die OKAY- taste drücke komme ich in das Menü, eine Last habe ich angehängt mein Prog sieht so aus

I1-----Uhr1------M1
M1---------------Q1
             |-------Q3
             |-------Q5
             |--------S1  ( für die Erweiterung )

Wenn Uhr1 kommt sehe ich auf dem Display nur 1....3.....5

Titel: Re: Erweiterung RE 202
Beitrag von: julian am Oktober 08, 2004, 18:14:32 Nachmittag
Ich habe zwar keine 618-DC-RC,
aber soviel ich weiß,sind die Typen
618-DC-RC
und
618-AC-RC
nicht erweiterbar.
Auch wenn ein Stecker dran ist.
Gruß,
Julian