easy-forum

Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: Kuddel30 am Mai 28, 2019, 15:24:04 Nachmittag

Titel: Easy Ersatz für LOGO!
Beitrag von: Kuddel30 am Mai 28, 2019, 15:24:04 Nachmittag
Habe bisher In Kleineren Anlagen Siemens LOGO! mit TDE Eingesetzt.
Da die LOGO! nur Begrenzt Erweiterbar ist; möchte ich bei der Nächsten Anlage eine EASY-4
Einsetzen. Gibt es eine Alternative zum TDE von Siemens??
Titel: Antw:Easy Ersatz für LOGO!
Beitrag von: Fokus6292 am Mai 28, 2019, 16:16:18 Nachmittag
Hallo,

z.Z. würde ich ein XV-102  3,5 Zoll Panel nehmen.
Ist ein Touch Display. Koppelst du über ModBus an.
Programmieren über die Galileo Software.

Gruß
Dieter
Titel: Antw:Easy Ersatz für LOGO!
Beitrag von: Kuddel30 am Juni 06, 2019, 15:34:44 Nachmittag
Hi.
Habe mir jetzt die Galileo Software als demo Geladen.
Wie bekomme ich die Kommunikation Mit der easy Hin. Modbus TCP?
Kann ich nur auf Merkerbereiche Zugreifen oder auch auf Ausgänge
Titel: Antw:Easy Ersatz für LOGO!
Beitrag von: Kuddel30 am Juni 06, 2019, 15:39:53 Nachmittag
Habe mal das Easy Programm hochgeladen.
Titel: Antw:Easy Ersatz für LOGO!
Beitrag von: Fokus6292 am Juni 20, 2019, 19:39:58 Nachmittag
Hallo Kuddel,

die Kommunikation mit dem Panel geht über MODBUS TCP.
Habe mir mal dein Projekt runtergeladen.
Als erstes musst du in den Systemeinstelungen den ModBus Server aktivieren. Dann noch den Merkerbereich vorgeben den du für die Kommunikation nutzen willst.

Das Panel mit Galileo ist der Modbus Client. In der Galileo Software erstellst du eine Kommunikation Modbus TCP.
Dann musst du hier noch die Variabeln entsprechend definieren

Gruß

Dieter