Hallo zusammen
Aus zum Datenblatt EATON XV-102-
Spannungsversorgung
Nennspannung
24 V DC SELV (safety extra low voltage, Sicherheitskleinspannung)
Bedeutet das Funktionskleinspannung nicht zulässig ist?
Ist ja üblich, den Minus mit PE zu verbinden um Anlauf von Maschinen bei Fehlern zu Verhindern. Geht doch nicht mit SELV
Ist hier eine Getrennte Spannungsversorgung von der Easy Steuerspannung Vorhanden oder Vorzusehen?
https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=198513&locale=de_DE&_lt=
-
Hallo Jürgen,
das heißt dann PELV.
Hier steht genauer, wann, wo, wie PELV eingesetzt werden kann/ muss:
Gebäude: VDE 0100-410:2018-10, Abschnitt 414.4.1
Maschinen: EN 60204-1:2006
Grüße,
Konni
-
Danke Konni66,
wenn Eaton für das Display nach den Daten SELV vorgibt, kann ich nicht einfach PELV anwenden.
Dann sollten beide Optionen angegeben werden.
Hier Verlangt Eaton dann mehr als die VDE. Leider habe ich keinen VDe Zugrff