easy-forum
Deutsch - Applikationen => easy in der Gebäudetechnik => Thema gestartet von: Steinske am Juli 14, 2002, 03:06:31 Vormittag
-
Hallo,
ich möchte eine Rolladensteuerung für 6 Rolladen mit jeweils 2 Tastern realisieren.
Allerdings, soll auch eine Funktion wie bei einem Autofensterheber möglich sein. Das heißt, einmal draufdrücken heißt bis zur Endstellung fahren und gedrückt halten und dann loslassen heißt bis zu einer gewissen Stellung fahren und dann stoppen.
Wie mache ich das? Wieviele Adern (Drähte) brauche ich dann von Easy zum Schalter und dann zum Rolladen?
Schon mal Danke für eine Antwort!
Steinske
-
Hallo Herr Steinske !
Vielen Dank für Ihre Anfrage. :)
In der letzten Zeit werden es immer mehr Fragen zu Rolladenansteuerung, da müssen wir wohl bald eine Extraseite anlegen. ;)
Aber nun zu Ihnen.
Die Anzahl der Drähte richtet sich nach der Anzahl der Taster (Phase - Drücken nach unten - Drücken nach oben) und der Motore ( Linkslauf - Rechtslauf - Null ) und natürlich den Schutzleiter nicht vergessen.
Somit sind es für eine Taster - Motorkombination 7 Adern.
Legen Sie zu jedem Taster und Motor NYM 5 X 1,5 mm2, dann sind Sie immer auf der sicheren Seite. :D
Ihr Schaltungsvorschlag lässt sich mit der EASY realisieren.
Wenn Sie einen Programmvorschlag oder Hilfe brauchen, sollten Sie sich unbedingt nochmals melden.
Wir helfen gern. :D
mfG. Uwe Schröder
-
Mahlzeit Herr Steinske! ;D
Ich würde Ihnen eine easy 619-AC-RC + Erweiterungsmodul vorschlagen. Denn für sechs Rolladen benötigen Sie an der easy 12 Ausgänge (6 für "auf" und 6 für "ab").
Die "Autofensterfunktion" können Sie im Programm über ein Zeitglied und die Stromstossfunktion der Spule am Ausgang lösen. Drücken Sie den Taster nicht länger als z.B. 1-2sec., so fährt die Rollade automatisch hoch oder runter. Wird die Zeit von 1-2sec. überschritten, so fährt die Rollade nur bis zu der Position, bis Sie den Taster loslassen.
Die Auswahl der Leitungen würde ich genau so treffen wie Herr Schröder das bereits beschrieben hat, denn an den Tastern benötigen Sie pro Rollade insgesamt 3 Adern, da Sie den Schutzleiter auch nur als solchen nutzen dürfen, ist 5*1,5 mm² angebracht. Die Rollade benötigt 4 Adern (2P+N+PE); hier wird aber auch das 5*1,5 mm² verwendet.
Gruss 8)
Christian
-
Hallo,
lohnt es sich statt der 600er die 800er Serie für meine Anwendung zu nehmen?
Wenn ja welche Module sollte ich nehmen?
Gruß, Steinske
-
Hallo Herr Steinske,
;D
für Ihr Projekt bietet die 800er Serie den Unterschied, dass sie eine Jahreszeitschaltuhr besitzt. Die 600er Serie hingegen, besitzt nur eine Wochenzeitschaltuhr.
Da das zu schreibende Programm für Ihre Anwendung nicht sehr komplex wird, sollten Sie mit den 121 Strompfaden in der 600er Serie hinkommen.
Die Anzahl der Ein- und Ausgänge ist bei beiden Geräten identisch.
Ich persönlich würde Ihnen folgende Kombination vorschlagen:
EASY 619-AC-RC + 618-AC-RE. 8)
Dann stehen Ihnen 24 Eingänge und 12 Ausgänge zur Verfügung. Die Ausgänge sind dann zwar alle voll belegt, aber an den Eingängen hat man noch Möglichkeiten Sonnenmodule, etc. anzuschließen.
Also ich finde es lohnt sich hierbei nicht (finanziell gesehen) ein Gerät der 800er Serie in Betracht zu ziehen.
MfG
Christian
-
Hallo!
Aus Kostengründen ist der Vorschlag richtig. :) ;)
Wenn Sie aber noch etwas mehr mit der EASY vorhaben empfehle ich die 800er Reihe.
Meistens kommen einem die Ideen ja erst wenn alles Installiert ist.
Die Geräte sind untereinander insgesamt bis zu 8 mal Vernetzbar. :o
Die Software bietet viele Verbesserungen gegenüber der 600.
Somit ist das Programm noch kleiner und übersichtlicher zu erstellen. :o
Wenn Sie noch Fragen zur Hardware oder zur Programmerstellung haben, einfach anmailen, wir helfen gern.
mfG. Uwe Schröder :D :D :D
-
Hallo,
wie heißt die genaue Gerätebezeichnung des 800ers Easy - damit ich einen Preisvergleich anstellen kann.
Wenn der Aufpreis nur 20 Euro betrüge, würde ich auf jeden Fall das 800er nehmen - man weiß ja nie, was mal kommen wird bzw. wie sich die Anforderungen verändern.
Also, wie lauten die genauen Bezeichnungen? Muß ich als Erweiterung das 618-AC-RE nehmen?
Nochmals Danke,
Steinske
Nachsatz:
Ich habe gehört, daß es auch Starter Kits gibt! Was ist in einem solchem Paket drin? Welche Teile (z.B. Kabel) benötige ich sonst noch?
-
Hallo Herr Steinske!
EASY 619-AC-RC = 143,€ Basisgerät
EASY 819-AC-RC = 196,€ Baisisgerät
EASY 618-AC-RE = 112,€ Erweiterung für 600/800
Software 26,€
Programmierkabel für 400/600 42,€
Programmierkabel für 800 50,€
Bitte beachten Sie die unter "Allgemeines" gemachten Angaben der Starterkits! ;)
Ich hoffe ich konnte Ihnen etws weiter helfen.
mfG. Uwe Schröder :D :D :D
-
Hallo,
jetzt stehe ich kurz vor dem kauf der Easy.
Ich wollte folgende Kombination kaufen
819 AC-RC Maxi Box
und
618 AC-RE
Ich hoffe, daß das richtig ist, denn ich finde lediglich die Maxi Box als AC-DC und DC-TC.
Ist AC-DC mit AC-RC identisch?
Gibt es einen Lieferanten, bei dem man per Internet bestellen kann?
Zum Schluß noch eine weitere Frage.
Wie muß ich die Easy absichern? Nur die Easy mit 16A oder auch jedes Relais?
Gruß, Steinske
-
Hallo Herr Steinske!
Da hat sich ein kleiner Druckteufel eingeschlichen. :-*
Die AC - Geräte haben Relais,
müßte also EASY 819-AC-RC heissen :D
und nicht EASY 819-AC-DC ! :-[
Internetbestellungen gehen bei einigen Elektronik - Versandhäusern.
Leider ist die EASY 800 noch nicht dort gelistet. :-/
Vermutlich ist das Produkt noch zu neu.
Einfach mal nachfragen.
Aber Sie können doch per Fax mit dem Aktionblatt bestellen,
bei dem nächstliegenden Moeller Vertrieb. :D
Sie erhalten alle Informationen unter 0228/602-2275!
Bitte lesen Sie die EASY 800 Handbuchseiten 27 - 47.
Dort ist alles Wichtige für den Anschluß und Absicherung geschieben. :o
Wenn Sie noch Fragen haben, einfach nochmals anmailen.
mfG. Uwe Schröder :D :D :D
-
Hallo Herr Schröder,
kann man das Handbuch vorab heunterladen. Ich installiere zur Zeit meine Elektrounterverteilung und muß den Platz für die Easy + zusätzlicher Sicherungen einplanen.
Die Easy wird dann erst später (ca. 10 Tage) installiert.
Vielen Dank,
Gruß, Steinske
PS: Haben sie sonst noch Tips für den Einbau?
-
http://www.moeller.net/de/industry/switchgear/switch_control/easy/download.jsp
-
Hallo!
Ich installiere bei Steinske das Easy 819 AC RC und das 618 AC RE.
Hierzu hätte ich noch einige Fragen! ???
- Er nimmt die 819 AC RC Maxi-Box, braucht er zum direkten Anschluss des 618 AC RE noch einen "Easy Link DS Datenstecker?"
- Wieviele 618 AC RE kann mann an das 819 AC RC anschliessen?
- Kann man alle Programmiermöglichkeiten auch mit dem 618 AC RE ausführen?
- Kann man auch ein 618 AC RE direkt und ein weiteres 618 AC RE über eine 2-adrige Netzwerkverbindung anschliessen?
Wenn ja, was braucht man dafür an Hardware?
- Sehe ich das richtig, daß das 819 AC RC 12 verschiedene Eingänge hat, mit denen man einfach 230V vorhanden oder nicht abfragt?
- Kann man damit auch tatsächliche Temp.abfragen machen, wenn ja wie? Auch mit Kleinspannungen?
- Kann man bei Betätigung eines Eingang-Kontakt auch weitere einfach sperren, um gleichzeitige Auf- / Abbefehle zu verhindern?
- kann man mit 1 easy-ausgang auch mehrere eib (oder so) fernschalten?
- oder ist es wirtschaftlicher bei mehreren eib´s noch ein 618 AC RE (sofern möglich anzuschliessen?) :-/
::)
=> In meinen Büro- und Privaträumen müssen 4 Lichtkreise, 6 Rolladenkreise, 3 Wettersensoren, 1 Garagentor und eine NOT-Abschaltung bei Auslösen einer externen Alarmgruppe mit Easy eingebunden werden! ;)
;D
Marc Reuter
-
So wie ich das Verstanden habe Ist der Verbinder bei der 618AC RE dabei nur bei externen Anschluß muß noch ein easy link dazu.
Je Gerät ist nur eine Erweiterung möglich.
Werden mehr Ausgänge benötigt, kann die 800er Easy mit weitern 800er Easy vernetzt werden. Max. 8 Netzteilnehmer wobei je eine Erweiterung mit der 618AC RE möglich ist. 600er Geräte Können nicht vernetzt werden.
Ja die Eingänge können mit 230V angesteuert werden.
Achtung Eingänge und Versorgung auf die Gleiche Sicherung , nicht verschiedene Phasen. Bei den AC Geräten ist kein Analoger Eingang vorhanden. Eine Analoge abfrage nur bei DC Geräten möglich.
Ein Fühler der einen potenzialfreien Kontakt hat kann einen Eingang schalten. (Wie bei der Nachtspeicherheizung.. ein und aus).
Eingänge können im Programm verriegelt werden, oder Die Taster auf und ab so auslegen, ist aber aufwendiger.
Viele Angaben sind Im PDF Handbuch KOSTENLOS bei Moeller (Siehe Beitrag oberhalb) Unbedingt Besorgen.
Ich denke eine weitere 800er ist die beste Erweiterung wenn die Ausgänge nicht reichen. Dann könnte eine Kombination von AC und DC auch das Analoge Problem lösen. Dann Ist aber noch eine Vesorgung 24V nötig und die DC hat keine 230V Eingänge. Bei den Motoranschluß auf Leistung und eine Schutzbeschaltung Achten. Da Kennt sich Herr Schröder besser aus wie das am besten geht.
-
Hallo Herr Telefondoktor!
Bei den Erweiterungsgeräten ist immer ein Datenstecker zur Verbindung mit der Easy dabei. :)
Man kann nur immer eine Erweiterung an eine EASY anschließen! :o
Alternativ kann ja eine EASY 800 mit einer zweiten Vernetzt werden. :D
Eine Erweiterung wird über die angeschlossene EASY programmtechnisch Bearbeitet. ;)
Bitte laden Sie bei Moeller das EASY 800 Handbuch herrunter.
Dort sind viele Beispiele und Hinweise für die EASY - Beschaltung enthalten.
Der programmtechnische Behandlung von Eingängen sind keine Grenzen gesetzt. :D
Wenn Sie Fragen zur Programmierung oder anderem haben, einfach nochmals melden.
mfG. Uwe Schröder
-
Hallo Hr. Schröder,
Ich ein ähnliches Problem!
Hab mir gerade 1x 819AC-RC; 2x 819AC-RCX und 2x 618AC-RE für meine Rolladensteuerung bestellt.
Nun kommt das Lustige - das Programmiern !!!
Hab vor einen Zentralschalter, 14x Einzelbetätigung, Sonnensensor .... einzubinden. AUF/ZU ebenfalls mit 1-2 sec. Dauerlauf....
Würde jetzt einige Programmbeispiele benötigen wie ich das nun am besten realisieren kann.
Mit Besten Danke für Ihre Unterstützung - E. Schober
-
Hallo Herr Erich Schober!
Natürlich werde ich Ihnen was zumailen. ;D
Es sind aber nur einzelne Beispiele, um das Prinzip zu erklären.
Alle Ihre Taster und den Sonnensensor fügen Sie doch selbst ein, damit Sie auch etwas Freude haben. :D
Sollten Sie trotzdem noch Fragen oder wiedererwarten Probleme auftauchen, bitte sofort anmailen. ;)
mfG. Uwe Schröder :D :D :D
PS:unbedingt Registrieren, wir freuen uns über jedes neue Mitglied!
-
Hallo Herr Schröder,
endlich halte ich die Module in der Hand. Gab es Lieferschwierigkeiten bei der 800er Serie, oder lag es nur an meinem Händler.
Ich komme gerne auf ihren Vorschlag zurück mir einen Programmvorschlag zu mailen.
Ich habe:
EASY 619-AC-RC + 618-AC-RE
6 Rolladen
6 Doppeltaster (Rauf-Runter)
Ich würde gerne diese Autofensterfunktion benutzen. Zudem habe ich darüber nachgedacht, ob es Sinn macht, mit zum Beispiel einem VierfachClick (kurz) alle Rolläden runter oder rauf fahren zu können?
Zudem habe ich vor demnächst einen Dämmerungs, Sonnen und Regensensor anzuschaffen.
Schon mal vielen Dank!!!
Grüße,
Steinske