Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Fasi am August 26, 2024, 13:30:42 Nachmittag

Titel: Wertskalierung
Beitrag von: Fasi am August 26, 2024, 13:30:42 Nachmittag
Hallo zusmmen

Ich versuche gerade auf einem E4, mit der easySOFT8 eine Wertskalierung zu machen...bekomme aber nicht das raus wo ich will....

Ziel ist den Wert eines AI 0-10V, 0-10000, stammend von einem Differenzdruck-Messumformer (-1000pas /+1000pas - 0-10V), in einen pas Wert umzurechnen. Also -1000 bei 0 und +1000 bei 10V

Ich habe die Einstellungen wie im PC gemacht, jedoch zeigt er von 0-4995 64536-65535 an und von 4995-10000 stimmt es dann (0-1000pas)


Was mache ich falsch?

Grüsse Christian



Titel: Antw:Wertskalierung
Beitrag von: w.sprungmann am August 26, 2024, 14:04:04 Nachmittag
Hallo Christian,
hast du eine Erweiterung Easy-E4-DC-6AE1?
Dort kannst du den Messbereich 0-10V einstellen, die Skalierung ist dann 0-4095
Beim LS müsst die Einstellung dann so sein:
X1= 0
Y1= -1000
X2= 4095
Y2= 1000

Gruß Wilhelm
Titel: Antw:Wertskalierung
Beitrag von: Fasi am August 26, 2024, 14:31:03 Nachmittag
Hallo Wilhelm

Ja habe ich...und ich habe es auch schon so versucht.....gleiches Ergebniss mit anderen Zahlen..... :'(

Grüss Christian
Titel: Antw:Wertskalierung
Beitrag von: CiesleRa am August 26, 2024, 15:36:32 Nachmittag
Hallo Fasi,

versuch bitte mal ein Merkerdoppelwort MD statt Merkerwort MW.

Gruß Ralf
Titel: Antw:Wertskalierung
Beitrag von: Fasi am August 26, 2024, 16:00:12 Nachmittag
Hallo Ralf

Jaaaaa nun scheint es zu gehen! Ich schaue es morgen noch genauer an....

Grüsse Christian