Hallo liebe Programmiergemeinde,
ich habe eine kleine Laternensteuerung programmiert. Wir verwenden dafür die easy-E4-DC-12TC1 und ein Erweiterungsmodul easy-E4-DC-8TE1. Das ganze wird in der easySoft V8.25 umgesetzt.
Unsere Laternen leuchten quasi ab Dunkelheit bis zum nächsten Morgen durch. Nur zwischen 23 Uhr und 4 Uhr leuchten sie auf 50% Leuchtkraft. Dafür haben wir einige Zeitbausteine verwendet. Wenn ich jetzt meine MW´s/ IA3... mit den Zeiten einstelle, ist soweit alles in Ordnung. Nur bei Spannungsverlust/ Stromausfall gehen diese Parametereinstellungen verloren. Kann ich diese irgendwie dauerhaft speichern? Vergleichweise wie zum Beispiel in der codesys über VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT in meinen globalen Variablen? Oder in einem Rezept hinterlegen?
Vielleicht geht mir ja über die richtige Antwort im wahrsten Sinne ein Licht auf ;-).
Vielen Dank und beste Grüße
DerE4Jan
-
Du kannst in Systemeinstellungen entsprechende MW remanenz machen.
-
Hallo,
ja optimal, es funktioniert. Perfekt!
Vielen Dank :)