easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: DerE4Jan am Oktober 25, 2024, 11:05:09 Vormittag

Titel: Parameter nach Stromausfall verloren
Beitrag von: DerE4Jan am Oktober 25, 2024, 11:05:09 Vormittag
Hallo liebe Programmiergemeinde,

ich habe eine kleine Laternensteuerung programmiert. Wir verwenden dafür die easy-E4-DC-12TC1 und ein Erweiterungsmodul easy-E4-DC-8TE1. Das ganze wird in der easySoft V8.25 umgesetzt.
Unsere Laternen leuchten quasi ab Dunkelheit bis zum nächsten Morgen durch. Nur zwischen 23 Uhr und 4 Uhr leuchten sie auf 50% Leuchtkraft. Dafür haben wir einige Zeitbausteine verwendet. Wenn ich jetzt meine MW´s/ IA3... mit den Zeiten einstelle, ist soweit alles in Ordnung. Nur bei Spannungsverlust/ Stromausfall gehen diese Parametereinstellungen verloren. Kann ich diese irgendwie dauerhaft speichern? Vergleichweise wie zum Beispiel in der codesys über VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT in meinen globalen Variablen? Oder in einem Rezept hinterlegen?

Vielleicht geht mir ja über die richtige Antwort im wahrsten Sinne ein Licht auf ;-).

Vielen Dank und beste Grüße

DerE4Jan
Titel: Antw:Parameter nach Stromausfall verloren
Beitrag von: ssyn am Oktober 25, 2024, 12:36:32 Nachmittag
Du kannst in Systemeinstellungen entsprechende MW remanenz machen.

Titel: Antw:Parameter nach Stromausfall verloren
Beitrag von: DerE4Jan am Oktober 28, 2024, 08:46:13 Vormittag
Hallo,

ja optimal, es funktioniert. Perfekt!

Vielen Dank  :)