easy-forum

Downloadbereich => easySoft => Thema gestartet von: radar17892 am Dezember 04, 2024, 13:07:14 Nachmittag

Titel: Wickellüftung für Aussenklimaställe
Beitrag von: radar17892 am Dezember 04, 2024, 13:07:14 Nachmittag
Eine E4 als Steuerung für Wickellüftung für Aussenklimaställe.
Ein Abteiltemperatursensor (PT100 ->0-10V) erfasst die Innentemperatur und wirkt über einen 3Punkt Schrittregler auf den Antrieb.
Dieser öffnet bei zu hoher Temperatur schrittweise die Lüftung. Ein Min- und Maxwert kann vorgegeben werden.
Der Antrieb (zB Lock Lubratec oder Ähnliches) braucht keine Endlagen zur Steuerung zu geben. Referenziert auf 0 oder 100% wird automatisch nach 24h.
Eine Aussentemperatur  (PT100 ->0-10V) kann optional angeschlossen werden.