easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Juergen__R am Februar 07, 2025, 10:55:46 Vormittag

Titel: Modbus TCP/RTU
Beitrag von: Juergen__R am Februar 07, 2025, 10:55:46 Vormittag
Ich möchte die Überschussleistung/Rückspeiseleistung einer Voltaikanlage in die Heizungsanlage schieben
anstatt sie dem Versorger/Netzbetreiber zu überlassen.

Bei allen gängigen Energiezählerfabrikate stehen die Messwerte nur als Datentyp "float" zur Verfügung.

Besteht die Möglichkeit float-Daten über irgendeinen Baustein etc. in die Easy e4 einzulesen und zu bearbeiten?

Gruß,  Jürgen
Titel: Antw:Modbus TCP/RTU
Beitrag von: radar17892 am Februar 07, 2025, 16:22:09 Nachmittag
Ja da hat der weiss_nix was geschrieben
Anwenderfunktion zum konvertieren von IEEE754 nach INTEGER
http://easy-forum.net/index.php?topic=8609.0

Titel: Antw:Modbus TCP/RTU
Beitrag von: Juergen__R am Februar 07, 2025, 21:26:53 Nachmittag
Danke für die schnelle Info mit dem Hinweis auf den
funktionierenden Anwenderbaustein.

Ein schönes Wochenende,

Jürgen