Hallo zusammen,
ich habe eine Easy 719 DC RC und möchte gerne 2 PT 100 zur Temperaturüberwachung anschließen. Wenn beim 1. PT100 60 Grad erreicht wird, sollte ein Ausgang schalten. Wenn der 2.PT100 95 Grad erreicht hat, sollte ein zweiter Ausgang schalten. Wie schließe ich die Teile an und wie kann ich die temperatur der Spannung an den Eingängen (0-10V) zuordnen?
Gruß
JP
-
Du benötigst ein Erweiterungsmodul EASY-E4-DC-4PE1 oder EASY-E4-DC-4PE1P.
-
:o ...aber nicht für die easy700... :o
-
https://easy-forum.net/Smileys/yarex2/huh.gif
Überlesen ...
-
Toll,
jetzt habe ich noch immer keine Anschaltbeschreibung...
-
Hallo!
Weil es einfach keine gibt. Meines Wissens gibt es für die 700er Serie kein Analogmodul, und wenn es eines geben würde, müsstest Du erst noch eines finden. die 700er ist schon ettliche Jahre alt.
ein PT100 hat keine lineare Kennlinie, und sehr feine Widerstandswerte. 0°C = 100Ohm, 20°C = 107,79Ohm, wenn ich es noch richtig weiß
Du könntest mit einem MUW (=MeßUmWandler) von PT100 drei, oder Vierleiter-Anschluss auf 0-10V einsetzen. Das erfordert aber etwas Kenntnisse....
Mein Tip: Schmeiß die 700er weg, besorg dir ne E4 und das obige, genannte Analogmodul, und dann hast du in der Anleitung Deine Anschlußbeschreibung.
Gruß,
ELWMS
-
Im Handbuch auf Seite 40 findest du den Anschluss eines PTs mittels Messumformer.
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/MN05013003Z_DE.pdf
-
Danke für die Tips.
Ich schaue mir beides mal an...
Schönes WE und Grüße
JP
-
Im Handbuch auf Seite 40 findest du den Anschluss eines PTs mittels Messumformer.
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/MN05013003Z_DE.pdf
Hi. Sind die Schaltbilder analog an einer E4 umsetzbar?
-
Im Handbuch auf Seite 40 findest du den Anschluss eines PTs mittels Messumformer.
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/MN05013003Z_DE.pdf
Hi. Sind die Schaltbilder analog an einer E4 umsetzbar?
Ja. aber auch nur mit einem PT100 Messformer mit 0-10V oder 0/4-20mA Ausgang.
-
Alles klar. Vllt. ist ja mal ein Erweiterungsmodul für den Anschluss von PT/NTC-Fühlern verfügbar... :D
Müsste dann aber wahrscheinlich auch in der Soft erweitert werden.
-
Habs grad gesehen, gibts ja schon...freu