easy-forum

Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: Adrian81 am Mai 12, 2025, 12:23:55 Nachmittag

Titel: EASY-E4-DC-6AE1 an 2-Leiter Eingang anderer Steuerung anschließen (Stromsenke)
Beitrag von: Adrian81 am Mai 12, 2025, 12:23:55 Nachmittag
Hallo zusammen,

dies ist mein erster Beitrag und ich freue mich hier dabei zu sein.


Ich habe folgendes Problem und hoffe auf eine positive Antwort:

Ich nutze eine EASY-E4 mit Analogmodul DC-6AE1.
Der Analogausgang AQ1 4-20ma soll an einen Analogeingang einer anderen Steuerung angeschlossen werden.
An diesen Analogeingang kommt normalerweise ein 2-Leiter Druckmessumformer welcher als Stromsenke arbeitet und mit ~14VCD versorgt wird.

Kann ich den QA1 an den Eingang der anderen Steuerung und beide GND miteinander verbinden?
Theoretisch sollte ich damit aufs gleiche potential kommen und die 4-20mA der Easy sollten wie eine Stromsenke erkannt werden?


Oder liege ich hier absolut falsch?


Vielen Dank und besten Gruß
Titel: Antw:EASY-E4-DC-6AE1 an 2-Leiter Eingang anderer Steuerung anschließen (Stromsenke)
Beitrag von: Guenter am Mai 22, 2025, 13:28:54 Nachmittag
Hallo Adrian81,

das 6AE ist mit 24V versorgt, benötigt somit keine Versorgung über die Analogleitung. Es ist quasi ein aktiver Sensor.
Liefert der Analogeingang Deiner Steuerung die benötigte Spannung oder ist eine zusätzliche Spannungsversorgung im Messkreis mit dem Druckmessumformer eingebaut?
In diesem Fall könnte diese extra Versorgung weggelassen werden und der EASY Analogausgang direkt mit dem Analogeingang verdrahtet werden.
Ansonsten nenne bitte den genauen Typ deines Analogeingangs, so dass wir im Datenblatt eine Anschlussmöglichkeit prüfen können.

Guenter
Titel: Antw:EASY-E4-DC-6AE1 an 2-Leiter Eingang anderer Steuerung anschließen (Stromsenke)
Beitrag von: Adrian81 am Mai 23, 2025, 11:33:12 Vormittag
Hallo Guenter,

vielen Dank für deine Antwort, ich habe es gestern versucht und die Funktion ist gegeben.

Unsere Steuerung mit dem Eingang ist Proprietär mit schlechter Doku.


Vielen Dank