easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Grandpa am Juli 23, 2025, 13:21:01 Nachmittag
-
Hallo zusammen,
wie erkennt die EasyE4 einen Stromausfall? Meine Anlage braucht bei Neustart oder Wiederanlaufen ( = Neustart der E4) eine kleine Initialisierungsprozedur. Ideal wäre es, wenn die nicht-remanten Merker bei Neustart z. B. auf FALSE initialisiert sind. Ich habe es ausprobiert, es scheint zu funktionieren. Ist das nur Zufall?
Mein Programm in ST beginnt so:
if not M01 then
// Initialisierung
// ...
M01 = TRUE;
end_if;
// Hauptschleife
// ...
-
Hallo,
nicht remanente Merker werden grundsätzlich mit FALSE initialisiert.
Die Initialisierung hätte ich genau so gemacht.
Gruß Thomas
-
Herzlichen Dank! Und die Bitte an das EasySoft-Team in Bonn, zur Merkerinitialisierung einen Satz in die Doku zu schreiben.
-
Wird gemacht :-)