Deutsch - Sonstiges => Elektrotechnik / Bastelecke => Thema gestartet von: Norbi am Oktober 27, 2025, 12:02:03 Nachmittag

Titel: KTY81-110 Fühler mit der EasyE4
Beitrag von: Norbi am Oktober 27, 2025, 12:02:03 Nachmittag
Hallo liebe Gemeinde. Könnt ihr mir Helfen.
Ich muß eine Holzkessel Steuerung ersetzen. In Dieser sind Fühler des Typs: KTY81-110 eingebaut. Was muß ich haben um diese in der Easy auszuwerten. Vielen Dank für eure Ratschläge und Hilfe !!
Im Zweiten Stepp, hat vielleicht einer schon eine T. Differenz Reglung fertig. Hier ein Link : https://share.google/1sauu000YJGi9qKTY die ich wegen Defekts ersetzen Muss. MC 1000 Gerco.
Hätte euch gerne die PDF angehangen, aber ist zu groß.
Titel: Antw:KTY81-110 Fühler mit der EasyE4
Beitrag von: w.sprungmann am Oktober 27, 2025, 12:32:46 Nachmittag
Hallo Norbi,
da brauchst du pro Fühler einen KTY-Temperatur-Messumformer DT 45600, siehe https://www.drago-automation.de/de/produkte/details/dt45600.html
Der wandelt den Wert vom Fühler in einen Wert 0-10V um, dann kannst du die Eingänge I5-I8 (Analogeingang) benutzen.
Oder 0-20mA dann brauchst du ein EasyE4 Erweiterung EASY-E4-DC-6AE1.
Alles andere kann man programmieren.
Gruß Wilhelm
Titel: Antw:KTY81-110 Fühler mit der EasyE4
Beitrag von: Norbi am Oktober 27, 2025, 13:09:47 Nachmittag
Danke für die Schnelle Antwort Wilhelm. Das würde schon mal gehen, gibt es eine Easy Version mit 4 Analog Eingängen und 4 Relais Ausgängen+ Digital Eingang.
Dann könnte ich ein Erweiterung Modul Sparen
Titel: Antw:KTY81-110 Fühler mit der EasyE4
Beitrag von: radar17892 am Oktober 27, 2025, 19:19:46 Nachmittag
EASY-E4-UC-12RC1