Hallo easy-Fans,
die easySoft 8.41 (Bugfix) steht im Download Center - Software zur Verfügung:
Zum Installer: https://es-assets.eaton.com/AUTOMATION/DOWNLOAD/DOWNLOADCENTER/easySoft/V8/841/easySoftV841_setup.exe (https://es-assets.eaton.com/AUTOMATION/DOWNLOAD/DOWNLOADCENTER/easySoft/V8/841/easySoftV841_setup.exe)
Versionshinweise: https://es-assets.eaton.com/AUTOMATION/DOWNLOAD/DOWNLOADCENTER/EASY/easyE-series/easyE4/ReleaseNotes/easySoft_V841_MZ049002DE.pdf (https://es-assets.eaton.com/AUTOMATION/DOWNLOAD/DOWNLOADCENTER/EASY/easyE-series/easyE4/ReleaseNotes/easySoft_V841_MZ049002DE.pdf)
Firmware 2.4: https://es-assets.eaton.com/AUTOMATION/DOWNLOAD/DOWNLOADCENTER/EASY/easyE-series/easyE4/OS/easyE4/BaseDevices/easyE4_UPDATE_OS_V240.zip (https://es-assets.eaton.com/AUTOMATION/DOWNLOAD/DOWNLOADCENTER/EASY/easyE-series/easyE4/OS/easyE4/BaseDevices/easyE4_UPDATE_OS_V240.zip)
Release Notes (EN): https://es-assets.eaton.com/AUTOMATION/DOWNLOAD/DOWNLOADCENTER/EASY/easyE-series/easyE4/ReleaseNotes/easyE4_FW_V240_MZ049013EN.pdf (https://es-assets.eaton.com/AUTOMATION/DOWNLOAD/DOWNLOADCENTER/EASY/easyE-series/easyE4/ReleaseNotes/easyE4_FW_V240_MZ049013EN.pdf)
Grüße
Konni
-
Hallo easyE4-Fans!
Die Simulation von digitalen Eingängen hat sich geändert:
Über ein Drop-Down-Menü neben den Tasten können nun die Funktionen für die jeweiligen Eingänge definiert werden: Taster, Schalter, Schließer und Öffner.
Grüße
Konni
-
Hallo,
ich habe ein großes Problem. Wenn ich Projekte 8.32 in 8.4 öffne, sind viele Baustein-, Merker- und I/O-kommentare nicht mehr vorhanden (nur manche).
Weiß jemand, woran das liegt?
Wenn ich ein Programm vom Gerät hochlade, ist alles OK.
Grüß
Werner
-
Hallo,
ich habe ein großes Problem. Wenn ich Projekte 8.32 in 8.4 öffne, sind viele Baustein-, Merker- und I/O-kommentare nicht mehr vorhanden (nur manche).
Weiß jemand, woran das liegt?
Wenn ich ein Programm vom Gerät hochlade, ist alles OK.
Grüß
Werner
Kann ich nur bestätigen, was Netzwerkkommentare betrifft. Da gleiche Problem bei e70 Dateien.
-
Hallo, bei mir fehlen auch viele Kommentare
Gruß Wilhelm
-
Ja, bei mir fehlen fast alle Kommentare.
Außerdem haben sich einige der gebliebenen Kommentare verschoben, z. B. haben sich auch Kommentare von Eingängen z. B. I45 nach I46 oder ähnlich verschoben. Also passt die Zuordnung nicht mehr.
Ein weiterer Fehler bei mir ist, das die Analogausgänge nicht mehr richtig angesteuert wurden bzw. nicht erkannt wurden.
-
Hallo Zusammen,
Ups... :-\
Fehler passieren. Wir arbeiten momentan bereits an der Behebung und werden schnellstmöglich eine easySoft V8.41 Bugfix Release auf das Download Center legen.
Entschuldigt bitte die Umstände,
Daniel
-
Hallo Eaton,
warum gibt es kein richtiges PDF Handbuch (nur Web basiert).
Wenn wenn Offline unterwegs ist, dann muss man vorher das web Handbuch herunterladen, sonst gibt es kein Handbuch!
Unter Optionen / Einstellungen / Hilfesystem / Download Hilfesystem.
Es wäre schön wenn man es Download Center als PDF (MN050009_DE) herunterladen könnte.
Gruß Wilhelm
-
Hallo Wilhelm,
wir haben das Hilfesystem auf "HTML" umgestellt.
Da es mittlerweile viele Sprachen gibt, wird der Installer (und damit der Download) immer größer.
Standardmäßig verwendet nun die easySoft 8.4 die Online-Variante der Hilfe.
Klar, dass man die Hilfe auch offline haben möchte. Deshalb kann man sich die Hilfe auf den Rechner ziehen:
Optionen->Einstellungen->Hilfesystem
Siehe Bild.
Grüße
Konni
-
Remote IO steht wieder zur Verfügung.
Nutzer der früheren easy-Geräte kennen es:
Eine (bis 7) CPUs (ohne Programm!) kann/ können im NET-Verbund als Fernabfrage-IO-Modul verwendet werden.
Das Programm läuft auf der CPU mit der Net-ID 1, alle anderen CPUs im NET sind "nur dumme" IO-Module und starten über Remote-RUN mit der NET-ID 1, dem Chef.
Für mich ist das übrigens die technisch sichere Erweiterung von IO-Modulen in der zweiten Zeile.
- mit der zusätzlichen (Remote-) CPU bekomme ich 12 IO-Punkte
- die Verbindung erfolgt über Standard-Patch-Leitungen (bewährt und herausfallsicher)
- diese Konfiguration ist industrietauglich und störsicher
Alle anderen Behelfskonstruktionen zu IO-Erweiterungen kann, will und darf ich keinem Kunden empfehlen, der seine Anlage sicher und störungsfrei betreiben muss.
Grüße
Konni
-
Danke für diesen Vorschlag.
Werner
-
EasySoft 8.41 steht zum download bereit.
Gruß, Jürgen
-
Hallo Konni,
IO Remote finde ich sehr gut.
Das steht aber wahrscheinlich nur mit der neusten Hardware und Firmware zur Verfügung?
Und was ist mit "12 IO-Punkte" gemeint?
Gruß Wilhelm
-
Hallo Wilhelm,
da das "dumme" Remote-easyE4 (z.B. ohne Display und Tasten=günstiger) bereits 8 Eingänge und 4 Ausgänge (8+4=12 IOs) besitzt, ist der Platz von 4 TE nicht einfach für Busverlängerungsmodule verschwendet.
FW 2.40 läuft ab HW-Version 08.
Grüße
Konni
-
...
wir haben das Hilfesystem auf "HTML" umgestellt.
Da es mittlerweile viele Sprachen gibt, wird der Installer (und damit der Download) immer größer.
Standardmäßig verwendet nun die easySoft 8.4 die Online-Variante der Hilfe.
Klar, dass man die Hilfe auch offline haben möchte. Deshalb kann man sich die Hilfe auf den Rechner ziehen:
Optionen->Einstellungen->Hilfesystem
Grüße
Konni
Hallo, bei mir funktioniert die Hilfe nicht mehr (8.41). Weder online noch offline. Woran kann das liegen?
Gruß
Werner
-
...
wir haben das Hilfesystem auf "HTML" umgestellt.
Da es mittlerweile viele Sprachen gibt, wird der Installer (und damit der Download) immer größer.
Standardmäßig verwendet nun die easySoft 8.4 die Online-Variante der Hilfe.
Klar, dass man die Hilfe auch offline haben möchte. Deshalb kann man sich die Hilfe auf den Rechner ziehen:
Optionen->Einstellungen->Hilfesystem
Grüße
Konni
Hallo, bei mir funktioniert die Hilfe nicht mehr (8.41). Weder online noch offline. Woran kann das liegen?
Gruß
Werner
Hallo Werner,
hier die Antwort der Kollegen in unserer Entwicklung:
Die Fehlermeldung “RegGetValue returns a system error code: 2“ wird von der Funktion CEasySoftApp :: WebDrive_ShellExecute ( LPCTSTR szURL ) ausgegeben, wenn der Aufruf ::RegGetValue(HKEY_CLASSES_ROOT, _T("http\\shell\\open\\command"), … ) einen Fehlercode zurückgegeben hat. Der Systemfehlercode 2 (0x2) - ERROR_FILE_NOT_FOUND bedeutet: Die angegebene Datei wurde nicht gefunden. Die Funktion RegGetValue holt den in der Windows Registry unter „\HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\command“ eingetragenen Pfad zum Standard-Webbrowser. Hier sollte bei installiertem Edge, Chrome oder Firefox ein gültiger Browser-Pfad gespeichert sein. Dieser Pfad wird dazu verwendet, um die Hilfe zu starten. Die Systemfehlermeldung 2 bedeutet also, dass der Pfad zum Standardbrowser nicht gefunden werden konnte oder hier ein ungültiger Pfad eingetragen ist. Den gleichen Eintrag gibt es in der Registry auch noch einmal unter „\HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\command“.
Und weil ich es auch erst mal aufmerksam lesen mußte, hier die Kurzfassung:
In deiner Windows-Registry ist der Standard-Webbrowser nicht definiert bzw der Registry-Eintrag defekt. Wenn du das korrigierst funktioniert alles.
Du kannst die Hilfe auch über den Kurzlink www.eaton.com/easy-docu (http://www.eaton.com/easy-docu) aufrufen.
Gruß
Daniel
-
Leider funktionieren auch mit dem Update auf 8.41immer noch nicht die Analogausgänge.
Sobald ich mein bestehendes Projekt (erstellt mit 8.32) mit der neuen Version 8.41 öffne und unverändert auf die Easy spiele werden die 2 Analogausgänge (0-10V) der Erweiterung nicht mehr angesprochen.
Ich muss höllisch aufpassen, das ich nicht die funktionierende Version (8.32) mit der neuen Version (8.41) öffne und speicher, weil sie dann nicht mehr mit der Version (8.32) zu öffnen ist und damit für mich unbrauchbar ist. Ich habe mir schon eine Sicherheitskopie erstellt, weil mir das bereits 2mal passiert ist.