Hallo!
Hab ein MFD TITAN mit easy200-easy und nem easy618-dc-re
Kann aber trotz richtiger konfig im Programm, 24vdc an der erweiterung, e+/e- leitung und dem verbindungsstück zwischen easy200 und grundgeraet nicht auf die E/A 's vom erweiterungsgerate ansprechen -in der simulation schon, an der hardware nicht.
Wie kann ich den Fehler lokalisieren bzw. wer hat nen Ansatzpunkt für mich.
Anlage muss freitag raus und ich kann noch nicht austesten.
Vielen Dank!!
-
Schau mal den I14 des MFD an,zeigt ob die Erweiterung funktionsfähig ist(funktionsfähig=nicht gesetzt).
Die POW/RUN LED an der 618 sollte immer nur kurz(an) blinken.
Wenn die LED lange an und kurz aus blinkt zeigt dies eine gestörte EASY-Link Verbindung.
Sichtprüfung der EASY-Link Steckdosen(MFD&200) und des Steckers hast sicherlich schon gemacht.
Habe eine funktionsfähige EASY-200 und618-DC-RE.
Kann Sie Dir bei Bedarf zur Fehlerfeststellung ausleihen,da zur Zeit nicht in Betrieb.
Gruß,
Julian