easy-forum

Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: Robby am Juli 16, 2012, 09:14:24 Vormittag

Titel: MFD - Erweiterung
Beitrag von: Robby am Juli 16, 2012, 09:14:24 Vormittag
Hallo Leute,

Habe eine MFD Display MFD80B... und möchte dies mit eine 618DCRE erweitern...
soweit habe ich kein Plroblem damit jedoch weiss ich leider nicht wie lange die Leitung zwischen Easy200Easy und
dem 618 sein darf?

Und was noch wichtig ist, darf die 618 eine andere Spannungsversorgung haben als das MFD..
Hintergrung:
das MFD ist ein einen neuen Schaltschrank und das 618 soll in einen bestehenden Schrank als Datensammler verbaut werden ??
in beiden Schränken sind verschieden 24V Spannungen !!

Währe euch dankbar für einen Schnelle antwort..  :)

Danke
Robert.


Titel: Re:MFD - Erweiterung
Beitrag von: KurtH am Juli 16, 2012, 16:23:42 Nachmittag
Hallo Robert

zu1    Laut Moeller/EATON max. 30m ( s. in der Hilfe)
zu2  JA.

Gruss Kurt
Titel: Re:MFD - Erweiterung
Beitrag von: Robby am Juli 16, 2012, 17:34:51 Nachmittag
Hallo Kurt,

Danke für deine Antwort..

Gruß Robert