Hallo!

Ich wuerde gerne wissen ob es eine möglichkeit gibt an die Uhrzeit der Easy 800 ran zu kommen. Ich brauche sie als Datenformat z.B als Binär, dezimal oder Hex code. Im endeffekt soll die Uhrzeit all BCD Code auf vier 7-Segment Anzeigen uebertragen werden. Ist dieses ueberhaupt möglich oder was fuer andere Möglichkeiten gibt es? Ach ja Funkuhr könnte vielleicht problematisch werden, weil sich das Projekt in Finnland befindet.
Danke schon mal fuer Eure Hilfe!

Björn Lund
Titel: Re: Uhrzeit als Datenformat
Beitrag von: Juergen am Mai 21, 2004, 14:47:00 Nachmittag
Hallo,

Geht ein MFD oder Easy Display als ersatz für die 7-Segment Anzeigen?
Im Netzwerk könne 8 Geräte laufen und die Zeiten abgeglichen werden.

Kaum Arbeit am  Programm.
 
Ich kenne nicht die Größe und den Preis für die 7-Segment Anzeigen. Ob sich das rechnet?

Es gibt das neue,  von der Easy getrennt zu setzende Display.
So sollen auch 2 Anzeigen für ein Gerät  möglich sein. Bis 5 Meter von der Easy. Ist das was ?

Was die neue 700er Easy alles extra kann, habe ich noch nicht getestet
mfg Jürgen
Titel: Re: Uhrzeit als Datenformat
Beitrag von: Knodelpa am Mai 21, 2004, 15:01:05 Nachmittag
Hallo,
die EASY700 ist der Nachfolger der EASY600. Also vom Funktionsumfang nicht mit der EASY800 vergleichbar. Das EASY-Net ist ebenfalls erst ab EASY800 und MFD verfügbar.

Zur Info:
Neuerungen EASY700 gegenüber EASY600
- höhere Geschwindigkeit
- doppelte Anzahl Merker (32), Timer (16), Zähler (16),   
  Analogwertvergleicher (16)
- Betriebsstundenzähler
- schnelle Zähleingänge bis 1 KHz
- Frequenzmessung bis 1 KHz
- Wochen- und Jahreszeitschaltuhren
- 16 Textanzeigen
- Anschluß des abgesetzten IP65 Textdisplay (CP4) möglichIch
Ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen.

 :) :) :)
Gruß Paul
Titel: Re: Uhrzeit als Datenformat
Beitrag von: Juergen am Mai 21, 2004, 15:08:56 Nachmittag
Hallo Herr Knodelpa

Geht das abgesetzte Display an alle Steuerungen ab Easy 600 ?
Der Anschluß geht mit einem Kommunikationsmodul, belegt das den Platz für die Erweiterung?

mfg Jürgen
Titel: Re: Uhrzeit als Datenformat
Beitrag von: Knodelpa am Mai 21, 2004, 17:38:20 Nachmittag
Hallo Jürgen,

das neue Display CP4 (verfügbar ab Juni) gibt es in zwei Varianten
für EASY500 / EASY700 und für EASY800. Angeschlossen wird das Display an der seriellen Schnittstelle, d.h. während der Programmierung mit dem PC muss das Display abgezogen werden.
Das Display zeigt "nur" ASCII Text ! Letztlich sieht man dort das gleiche wie auf dem Display der EASY, allerdings in größerer Schrift,
schön beleuchtet und in IP65. Der Listenpreis inkl. Netzteil liegt bei
147 €, dafür kann das Display in der EASY entfallen (-25 €).

Gruß Paul
Titel: Re: Uhrzeit als Datenformat
Beitrag von: MichaWeb am Juli 11, 2004, 15:47:23 Nachmittag
Hi!

Habe da auch eine Frage die meiner Meinung nach hier hin passt.

Kann man Datum und Uhrzeit eines Ereignisses in einem (oder mehreren) Merkern ablegen um sie später wieder auszulesen (über MFD)?

Achja, Hardware Easy 821 und MFD-NT

bin für jede hilfe dankbar
Titel: Re: Uhrzeit als Datenformat
Beitrag von: Juergen am Juli 11, 2004, 18:00:44 Nachmittag
Hallo,

das war auch mein Wunsch. ???
Mein anderer Wunsch war der Druckeranschluß für Meldungen


Habe nach einer Lösung gesucht aber keine sinnvolle gefunden.

Für eine einzelne Störmeldung könnte zb. Um 0:00 ein Timer starten.

Bei einer  Störung  bleibt die Zeit stehen

Mit etwas Rechnen geht es so.:-\

Nach Stop - Run... ist der Wert aber nicht mehr richtig.
Wie lange war die Pause dann....
 
Stunde der Störung erfassen
Mit den Schaltuhren können Merker gesetzt werden.
12 am Tag je Stunde ein anderer + 1 Für AM / PM


Bei den Minuten wird es dann aber zu viel. :-\


Mit Trixmodem... eine  SMS senden. Es könnte so extern gehen. Zeit der SMS erfassen.

Oder eine Software Lösung für den Rechner.

Siehe Beitrag

 http://easy-forum.net/index.php?topic=207.0



Mit der Moller  DLL für Word ... kann es vermutich am Rechener gehen. Kenne mich hiermit aber nicht aus.

mfg Jürgen