ich soll in eine 25m langen Halle die Luftfeuchtigkeit messen.
Welchen Sensortyp sollte ich besser nehmen (wegen der Länge) 4...20 mA oder 0...10V ?
Danke im Voraus.
-
Ein eingeprägter Strom ist immer einem Spannungssignal vorzuziehen. So werden Übergangswiderstände, sich änderende Leitungswiderstände usw. eliminiert.
-
4-20mA ist auf jeden Fall vorzuziehen.
-
Hallo wer, hallo Andreas75,
danke für die schnellen Antworten.
Das hilft mir wesentlich weiter, bis jetzt habe ich nur mit Spannungssignalen gearbeitet.
Danke und ein schönes Wochenende.
-
ausserdem kannst du das stromsignal jederzeit in spannung umwandeln, einfach 500 ohm widerstand parallel schalten
-
Das mit dem 500 Ohm-Widerstand ist OK. Es sollte aber unbedingt ein Präzionswiderstand in der gewünschten Genaugkeitsklasse sein, denn alles, was von 500 Ohm abweicht, geht voll in den Fehler ein (Innenwiderstand des angeschlossenen Gerätes nicht vergessen).
PS: Darauf achten, ob der Transmitter eine Bürde von >500 Ohm zulässt (meist sind 750 Ohm zulässig).
-
Hallo wer,
danke für die wertvollen Tipps.
Schöne Grüße
-
Hallo wer,
ich habe noch eine Frage.
Es ist aber mit dem 500 Ohm Widerstand die einzige Möglichkeit eine 4...20mA Sensor an der Easy anzuschließen, oder???
-
Nein, das 411 Erweiterungsgerät hat z.B. 0-20mA Eingänge. Damit arbeite ich z.B.
-
Es ist aber mit dem 500 Ohm Widerstand die einzige Möglichkeit eine 4...20mA Sensor an der Easy anzuschließen, oder???
Entweder, wie "Andreas75" schreibt oder einen 500 Ohm-Widerstand oder einen externen Trennwandler 4...20mA/0...10V.
Ein Trennwandler könnte erforderlich werden, wenn die Geber keine galv. Trennung haben und die easy ist m.W. auch massebezogen.
-
Dir wird vermutlich das 406 schon reichen. Dazu bekommst du noch Eingänge für PT100.
-
Hallo,
noch mal danke für die Anregungen, ihr seid gut.
Grüße