Hallo zusammen,
ich habe mir endlich das Analog Modul mit QA .. zugelegt.
Ich habe versucht das Firmware Updaten der Erweiterung durchzuführen.
Es gab eine Fehlermeldung dabei. Ich Komme bis zur Auswahl der Erweiterung dann Blinkt ein Schwarzer Balken passiert nichts
In easy Soft Angezeigt als Aktuell wird Firmware 111 die 11.2 geht nicht. Auch nochmal die 11.1 geht nicht.
-
Hallo,
nach einigen Tests hat es funktioniert :)
Die original FW Datei hat den Namen easyE4_module_analog_V112.fw
Das wird vom Gerät nicht Erkannt
Name geändert auf easyE4.fw
Dann geht alles wie es soll
Edit geht auch easyE4_V112.fw und ist besser zu unterscheiden
Nicht mit dem Easy E4 Hauptgerät FW vertauschen
-
Hallo Juergen ,
bei der Erweiterung Easy-E4-UC-16RE1 verhält sich das genauso.
Original: easyE4_module_digital_V111.fw und easyE4_module_digital_V111_fw_md5
Muß man ändern in easyE4_V111.fw und easyE4_V111_fw_md5
Meine Erweiterung Easy-E4-UC-8RE1 läßt sich nicht updaten weil Firmware 1.00 (laut Eaton MZ049008DE.pdf nicht updatebar)
CU-Martin