easy-forum

Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: EltKnieke am Mai 14, 2020, 09:35:29 Vormittag

Titel: Emailversand E4
Beitrag von: EltKnieke am Mai 14, 2020, 09:35:29 Vormittag
Hallo EASY Nutzer,

ich hab da mal ne Frage.

Kann mir einer sagen ob es möglich ist beim Emailversand mit der neuen E4, Messwerte bzw.Merkerwerte als
Istwert zu versenden. Oder ist evtl.möglich die Werte als Anhang zu versenden. Bis jetzt komme ich nur mit
einer reinen Textmeldung klar. Der Alarm Baustein setzt ja nur den vor gegebenen Text ab und nicht den Istwert
z.B. vom analogen Messwert am Eingang IA01. Es wäre schön zu wissen wenn der aktuellen Wert mit übertragen,
wird nicht nur das ein Alarm ausgelöst wurde.

Freue mich auf eine Anwort LG :)
Titel: Antw:Emailversand E4
Beitrag von: Juergen am Mai 14, 2020, 13:10:02 Nachmittag
Hallo EltKnieke, :)
ich sehe da keine Möglichkeit einen Wert zu übertragen.
Du kannst eine Alarmmeldung bei einem Überschrittenen Grenzwert senden.
Oder auch von Voralarmen ...
Eine Dauerhafte Anzeige ist dann nur mit Verbindung über den Webserver möglich.
Da kannst du dann sogar M setzen ...
Der Fachmann bekommt die allgemeine Meldung Fehler in der Anlage. Oder Behälter leer ...
Zum genauen beurteilen loggt dieser sich im Webserver ein.
Geht ja auch vom Smartphone.
Titel: Antw:Emailversand E4
Beitrag von: EltKnieke am Mai 14, 2020, 18:39:58 Nachmittag
Hab mir schon sowas gedacht :-[
Titel: Antw:Emailversand E4
Beitrag von: Juergen am Mai 14, 2020, 18:43:53 Nachmittag
Hallo, :) hast dir die möglichkeiten vom Webserver angesehen?
Titel: Antw:Emailversand E4
Beitrag von: Juergen am Mai 15, 2020, 09:23:09 Vormittag
Hallo Ralf, ;)

Habe deinen Link Versucht
Zitat
Video nicht verfügbar Dieses Video ist privat.

Titel: Antw:Emailversand E4
Beitrag von: CiesleRa am Mai 15, 2020, 09:34:54 Vormittag
Hi Jürgen, versuche es jetzt nochmal.
Titel: Antw:Emailversand E4
Beitrag von: Juergen am Mai 15, 2020, 09:38:29 Vormittag
Danke Ralf, geht jetzt :)