easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: suelzle.frank am Dezember 15, 2020, 17:40:44 Nachmittag

Titel: Easy400er mit Taster Zeit starten, mit dem gleichen rücksetzen
Beitrag von: suelzle.frank am Dezember 15, 2020, 17:40:44 Nachmittag
Hallo,

möchte mit einer alten Easy 412 AC-R folgendes verwirklichen:
I1 - startet ein Zeitrelais (rückfallverzögert) dieses schaltet den Ausgang Q1
während der Zeit, möchte ich ebenfalls mit I1 die Zeit zurücksetzen, so das Q1 ausgeschaltet wird.
Meine Lösung war bisher das ich I1 & Q1 auf ein Rücksetzen von T1 mache.
In der Simulation flackert es dann aber, bzw. lässt sich nicht sauber schalten.

Jemand einen besseren Vorschlag?

Gruß Frank
Titel: Antw:Easy400er mit Taster Zeit starten, mit dem gleichen rücksetzen
Beitrag von: weiss_nix am Dezember 15, 2020, 18:17:53 Nachmittag
Hallo Frank,
mit positiver Flanke von I01 solte es gehen ...
... Beispiel siehe Anhang  ;)

Gruß
Titel: Antw:Easy400er mit Taster Zeit starten, mit dem gleichen rücksetzen
Beitrag von: suelzle.frank am Dezember 15, 2020, 18:35:31 Nachmittag
Hallo,

die 400er kann noch keine Flanjenauswertung...

Gruß Frank
Titel: Antw:Easy400er mit Taster Zeit starten, mit dem gleichen rücksetzen
Beitrag von: weiss_nix am Dezember 15, 2020, 18:37:31 Nachmittag
... weiß ich zufällig  ;) must du mit Hilfsmerker selber bauen  8)
siehe Beispiel von meinem vorigen Post (https://easy-forum.net/index.php?topic=8263.msg35214#msg35214) ...

Gruß
Titel: Antw:Easy400er mit Taster Zeit starten, mit dem gleichen rücksetzen
Beitrag von: suelzle.frank am Dezember 16, 2020, 14:57:36 Nachmittag
Super vielen Dank für die Hilfe....
Titel: Antw:Easy400er mit Taster Zeit starten, mit dem gleichen rücksetzen
Beitrag von: weiss_nix am Dezember 16, 2020, 15:44:35 Nachmittag
... gerne, jederzeit wieder!